账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11516|回复: 7

小功率电动机保护选塑壳还是微断?

[复制链接]
发表于 2008-5-18 09:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>小功率电动机保护选塑壳还是微断?</P>
<P>NS100电磁脱扣电流2.5到100A都有,分断能力最低的N型是36KA</P>
<P>DZ47-D63型,6-63A,分断能力4KA,6KA.</P>
<P>如果22kw水泵,或5.5风机,两种都可以选吗</P>
     
发表于 2008-5-18 09:42:54 | 显示全部楼层

回复:小功率电动机保护选塑壳还是微断?

<P>除了空调器,我建议超过电动机保护都采用塑壳。</P>
<P>我收集过一段时间的资料:</P>
<P>1、民用建筑中,D型微断除了对空调器(非冷水机组类)有较好的保护之外,对水泵、风机类电动机的保护都不是很好。</P>
<P>2、工业设备情况更明显。</P>
<P>3、这里说的不好在于:动作特性不明显,在预计条件下不动作或者误动作情况比较多,使得整定值不好确定。</P>
<P>4、情况不明,我估计是动作特性曲线的原因。</P>
<P>不知道大家有什么别的看法?</P>
 楼主| 发表于 2008-5-18 10:03:11 | 显示全部楼层

回复:小功率电动机保护选塑壳还是微断?

<P>除了空调器,我建议超过电动机保护都采用塑壳。</P>
<P>如你所说,众多的电动机保护型微断还有什么意义?</P>
<P>存在即合理,D型微断还是应该有其用武之地的,就是不知道具体应用上怎么区分</P>
<P>经过几级配电,终端设备短路电流不是很大的</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 qw12345 在 2008-5-18 10:10:20 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-18 11:26:24 | 显示全部楼层

回复:小功率电动机保护选塑壳还是微断?

小功率电动机可以采用MCB进行保护,但MCB只作为短路保护(要保证瞬时脱扣电流大于2.2倍电动机堵转电流),电动机的过载由热继电器保护。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2008-5-18 11:26:42 编辑过」</div>

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-18 11:43:53 | 显示全部楼层

回复:小功率电动机保护选塑壳还是微断?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-5-18 11:26:24</I>)的发言<BR>小功率电动机可以采用MCB进行保护,但MCB只作为短路保护(要保证瞬时脱扣电流大于2.2倍电动机堵转电流),电动机的过载由热继电器保护。<BR><BR></DIV><BR><BR>这样就不用考虑额定短路分断电流了吗?如果分断能力低,MCB烧毁或触点熔焊,不能起到短路保护作用啊
     
发表于 2008-5-18 12:45:16 | 显示全部楼层

回复:小功率电动机保护选塑壳还是微断?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>qw12345</b> 在(<i>2008-5-18 11:43:53</i>)的发言<br><br><br>这样就不用考虑额定短路分断电流了吗?如果分断能力低,MCB烧毁或触点熔焊,不能起到短路保护作用啊</div><br>当然要考虑了,分断能力是选断路器的一个基本原则,这个自然就不必每次都讲了,况且MCB是用于末端的,短路电流到了末端已经衰减的很小了。如果你的问题是包含了在变电所低压侧母线的情况,那就是另外的事情了。<br>
 楼主| 发表于 2008-5-19 09:30:25 | 显示全部楼层

回复:小功率电动机保护选塑壳还是微断?

<P>谢谢冷版,谢谢行家,受益匪浅,感谢。</P>
发表于 2008-5-19 10:05:38 | 显示全部楼层

回复:小功率电动机保护选塑壳还是微断?

<P>其实你说的还不够小,</P>
<P>比如暖通经常会有不大于150W的风机,很小数量多,</P>
<P>有的人就每个风机一个回路,有的人是几个风机共用一个回路。</P>
<P>前者认为要保护线路和电机,后者觉得这么小的电机不必要保护,和大功率灯具没什么大的差别,只对线路做保护即可</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则