账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23311|回复: 33

想问下 卷帘门的消防探头的设置?

[复制链接]
发表于 2008-5-23 13:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们以前做消防的时候就是在卷帘门两侧或一侧设置一个烟感 一个温感两个探头 然后联入总线中,现在做一个项目 老总审查的时候说要将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 ,还有个同事说在作为防火隔断的卷帘门一侧 设计两个烟感就可以了 不用设置温感,现在一下自己就晕了 不知道应该怎么做了 ?请前辈高人指点一二 先谢谢了
发表于 2008-5-23 14:38:22 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>snowyoufly</B></FONT> 在(<I>2008-5-23 13:04:38</I>)的发言<BR>我们以前做消防的时候就是在卷帘门两侧或一侧设置一个烟感 一个温感两个探头 然后联入总线中,现在做一个项目 老总审查的时候说要将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 ,还有个同事说在作为防火隔断的卷帘门一侧 设计两个烟感就可以了 不用设置温感,现在一下自己就晕了 不知道应该怎么做了 ?请前辈高人指点一二 先谢谢了</DIV>
<P><BR><BR>呵呵,首先声明我不是前辈,也不是高人,哈哈,说一点我的理解</P>
<P>1、“卷帘门两侧或一侧设置一个烟感 一个温感两个探头 然后联入总线中”那卷帘门得不到信号如何动作呢?</P>
<P>2、老总总是正确的</P>
<P>3、“还有个同事说在作为防火隔断的卷帘门一侧 设计两个烟感就可以了 不用设置温感” 疏散通道的防火卷帘门需两步下落,烟感动作第一步,温感动作第二步</P>
发表于 2008-5-23 17:22:57 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>1、你们老总的做法有些欠妥,因为厂家的控制箱不一定会给你留空间。通常都是设模块箱(数量少设模块盒)</P>
<P>至于怎么接入总线的,你和老总的做法都对,都是接入了总线,他可能教条的理解了图籍04X501,P57中的画法。</P>
<P>2、疏散通道上的防火卷帘是两步降的,烟感动作-降至距离地面1.8m,温感动作-降到底,需要两个I/O模块。两侧</P>
<P>设按钮</P>
<P>防火隔断的防火卷帘门是一步降到底的,所以你同事的说法是不需要温感了。但要根据环境选探测器。</P>
<P>3、目前防火卷帘控制箱的控制方法多样,很多复杂的功能都能实现,我所说的只是常规的做法。</P>
发表于 2008-5-27 00:46:42 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>snowyoufly</B></FONT> 在(<I>2008-5-23 13:04:38</I>)的发言<BR>我们以前做消防的时候就是在卷帘门两侧或一侧设置一个烟感 一个温感两个探头 然后联入总线中,现在做一个项目 老总审查的时候说要将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 ,还有个同事说在作为防火隔断的卷帘门一侧 设计两个烟感就可以了 不用设置温感,现在一下自己就晕了 不知道应该怎么做了 ?请前辈高人指点一二 先谢谢了</DIV>
<P><BR>你同事说的对,</P>
     
发表于 2008-7-3 18:39:36 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>学习了。</P>
<P>如果只做防火卷帘的联动,就直接做两个探头连到卷帘控制箱或模块箱子就可以了啊1</P>
     
发表于 2008-7-3 23:48:30 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-3 18:39:36</I>)的发言<BR>
<P>学习了。</P>
<P>如果只做防火卷帘的联动,就直接做两个探头连到卷帘控制箱或模块箱子就可以了啊1</P></DIV><BR><BR>开窍了。。。。
     
发表于 2008-7-4 11:07:35 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

[em4]
发表于 2008-7-4 12:03:31 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-3 18:39:36</I>)的发言<BR>
<P>学习了。</P>
<P>如果只做防火卷帘的联动,就直接做两个探头连到卷帘控制箱或模块箱子就可以了啊1</P></DIV><BR>难道不连入总线?<BR>
     
发表于 2008-7-8 22:16:14 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>独立报警</P>
<P>没有消控</P>
     
发表于 2008-7-8 23:51:31 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

哈哈哈,枫叶,你的做法要注意一个问题,你注意到没?
     
发表于 2008-7-11 09:56:30 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>没有</P>
<P>说说.........</P>
     
发表于 2008-7-12 12:00:56 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 9:56:30</I>)的发言<BR>
<P>没有</P>
<P>说说.........</P></DIV>
<P><BR><BR>独立联动,你的探头信号能不能启动卷帘的电机,这个问你你要注意处理。。。</P>
<P>我说这话你能接受吗?</P>
<P>我说的这个,大家怎么认为的?</P>
     
发表于 2008-7-15 09:03:36 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<P>[em12]什么意思?</P>
<P>你是说的接入总线?</P>
发表于 2008-8-10 15:30:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-15 21:01:11 | 显示全部楼层

回复:想问下 卷帘门的消防探头的设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-7-12 12:00:56</I>)的发言<BR>
<P>我说的这个,大家怎么认为的?</P></DIV>
<P><BR><BR>为什么不能呢?你的卷帘门的控制箱本身就有这个功能,只是需要个信号而已啊。</P>
<P>我换句话说,目前建筑电气说涉及的控制功能,几乎你能想到的,目前的控制技术都能实现。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则