账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9947|回复: 12

求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

[复制链接]
发表于 2008-5-26 15:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,三级负荷建筑,有消防泵,此消防泵按二级负荷配电吗?可否只配一路电源?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 qw12345 在 2008-5-27 8:28:30 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-26 18:33:23 | 显示全部楼层

回复:三级负荷中的消防用电设备配电问题

<P>三级负荷的建筑 这个说法本身就有问题</P>
<P>所以无法回答此问题</P>
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:15:13 | 显示全部楼层

回复:三级负荷中的消防用电设备配电问题

<P>建规GB50016--2006</P>
<P>11.1 消防电源及其配电</P>
<P><STRONG>11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:<BR><BR>1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50.0m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;<BR>2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:</STRONG><BR><BR>1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;<BR>2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);<BR>3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP> 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;<BR><BR>3 <FONT color=#f70968>除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;</FONT></P>
<P><STRONG><FONT color=#000000>问题:如第三条所示,采用三级负荷供电的建筑中如果有消防泵,</FONT><FONT color=#000000>此消防泵需要按二级负荷配电吗?</FONT></STRONG></P>
<P><FONT color=#f70968></FONT> </P>
发表于 2008-5-27 00:32:15 | 显示全部楼层

回复:三级负荷中的消防用电设备配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>qw12345</B></FONT> 在(<I>2008-5-26 15:49:20</I>)的发言<BR>如题,三级负荷建筑,有消防泵,此消防泵按二级负荷配电吗?</DIV><BR><BR>可以吧
     
发表于 2008-5-27 09:51:55 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

按二级负荷配!
 楼主| 发表于 2008-5-27 10:42:18 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-5-27 9:51:55</I>)的发言<BR>按二级负荷配!</DIV><BR><BR>为什么呢?
发表于 2008-5-27 11:14:01 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

<P>假如消防负荷属于三级负荷的话,可以采用一路电源配电。</P>
<P>假如消防负荷设备在专用房间里的话,采用双电源末端切换供电</P>
<P>GB50016-2006 11.1.5</P>
 楼主| 发表于 2008-5-27 11:30:01 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bcrab</B></FONT> 在(<I>2008-5-27 11:14:01</I>)的发言<BR>
<P>假如消防负荷属于三级负荷的话,可以采用一路电源配电。</P>
<P>假如消防负荷设备在专用房间里的话,采用双电源末端切换供电</P>
<P>GB50016-2006 11.1.5</P></DIV><BR><BR>一路电源怎么末端切换?矛盾啊
发表于 2008-5-28 15:35:49 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>qw12345</B></FONT> 在(<I>2008-5-27 11:30:01</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bcrab</B></FONT> 在(<I>2008-5-27 11:14:01</I>)的发言<BR>
<P>假如消防负荷属于三级负荷的话,可以采用一路电源配电。</P>
<P>假如消防负荷设备在专用房间里的话,采用双电源末端切换供电</P>
<P>GB50016-2006 11.1.5</P></DIV><BR><BR>一路电源怎么末端切换?矛盾啊</DIV><BR>  由于需要实现“双电源末端切换”,对于三级负荷的消防设备,本人常规做法是:从电源进线柜(一般是低压进线)或总配电电柜,引两路电缆至消防设备末端切换箱,尽管这两路电常常是从一个配电柜引出。<BR>
 楼主| 发表于 2008-5-28 17:58:42 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>Hensan</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 15:35:49</I>)的发言<BR><BR>  由于需要实现“双电源末端切换”,对于三级负荷的消防设备,本人常规做法是:从电源进线柜(一般是低压进线)或总配电电柜,引两路电缆至消防设备末端切换箱,尽管这两路电常常是从一个配电柜引出。<BR></DIV><BR><BR>这是画蛇添足,呵呵,我认为消防负荷如果要满足双电源末端切换要求,只能提高等级到二级负荷,别无他法。没有明文规范支持,期待大家给个说法。
发表于 2008-5-28 23:55:55 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

再给个EPS也可以
     
发表于 2008-5-29 22:02:54 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

<P>三级负荷还要末端切换是规范明显的错误之处</P>
<P>参见此帖<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=650&amp;BoardID=14&amp;TB=1&amp;page=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=650&amp;BoardID=14&amp;TB=1&amp;page=2</A></P>
发表于 2008-5-29 22:55:29 | 显示全部楼层

回复:求助:按三级负荷配电建筑中的消防用电设备配电问题

三级消防不做末端切换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则