账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13247|回复: 10

请教关于卫生间LEB的做法

[复制链接]
发表于 2008-5-28 15:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,住宅卫生间内的LEB还需要用引下线引至MEB或基础接地极吗?我认为不需要连接,但是好多施工现场的人员和一些质检站的人员都说要连接,请教大家的做法?谢谢~

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-5-28 18:19:47 | 显示全部楼层

回复:请教关于卫生间LEB的做法

我认为不需要,只要卫生间内按要求做了等电位联接即可。
发表于 2008-5-28 20:40:18 | 显示全部楼层

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 15:56:05</I>)的发言<BR>请问,住宅卫生间内的LEB还需要用引下线引至MEB或基础接地极吗?我认为不需要连接,但是好多施工现场的人员和一些质检站的人员都说要连接,请教大家的做法?谢谢~</DIV><BR><BR>接不接都是一回事,只是浪费材料。
 楼主| 发表于 2008-5-28 20:46:32 | 显示全部楼层

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<P>[em20]关键是他们都认为LEB接地了才是最安全的[em20]</P>
发表于 2008-5-28 21:14:14 | 显示全部楼层

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 20:46:32</I>)的发言<BR>
<P>[em20]关键是他们都认为LEB接地了才是最安全的[em20]</P></DIV>
<P>你给他们做个示范不就了了?</P>
<P><BR><BR> </P>
发表于 2008-5-28 21:17:03 | 显示全部楼层

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<P>接地和等电位是一个范畴,两个作用。是有区别的。</P>
     
发表于 2008-5-28 21:41:20 | 显示全部楼层

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 20:46:32</I>)的发言<BR>
<P>[em20]关键是他们都认为LEB接地了才是最安全的[em20]</P></DIV><BR>参考王厚余老先生的专著,LEB没必要专门引到MEB.
发表于 2008-5-28 21:57:14 | 显示全部楼层

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 21:41:20</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-5-28 20:46:32</I>)的发言<BR>
<P>[em20]关键是他们都认为LEB接地了才是最安全的[em20]</P></DIV><BR>参考王厚余老先生的专著,LEB没必要专门引到MEB.</DIV><BR>我才拜读了王老的文章。我赞承此说法!<BR>
     
发表于 2008-5-31 16:34:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-4 00:53:15 | 显示全部楼层

回复:请教关于卫生间LEB的做法

<P>增加一根引下线引至MEB或基础接地极,无非是卫生间的局部等电位专门接地了而已,没什么害处。</P>
<P>在卫生间插座接地线断开的情况下,保障了局部等电位联结板仍然接地。</P>
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-7-27 23:58:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则