账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6558|回复: 6

求教,(急 )

[复制链接]
发表于 2008-6-4 08:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教 ,10000 平商业综合楼,我按80瓦/平 估容量需800Kw  ,打算选两台变压器, 不知道这个变配电房面积需要多大, (长x宽)  请有经验的前辈指点一下,谢谢</P>

<P>补充请教一下,向结构提供设备荷载要多大?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ecjtuzxj 在 2008-6-4 8:59:31 编辑过」</div>
发表于 2008-6-4 10:04:13 | 显示全部楼层

回复:求教,(急 )

可能要8m*12m的
 楼主| 发表于 2008-6-4 11:10:00 | 显示全部楼层

回复:求教,(急 )

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 10:04:13</I>)的发言<BR>可能要8m*12m的</DIV><BR><BR>多谢指点! 现在甲方说在外面做箱变,那建筑内低压配电间是不是放个总配电箱就行了?但是800KW的负荷一个总箱恐怕不行吧,箱变引入配电间这根电缆也没那么粗的啊  , 不知道该如何解决了[em34]
     
发表于 2008-6-5 00:50:58 | 显示全部楼层

回复:求教,(急 )

<P>可以将不同负荷按不同回路分别引入,兄弟。。</P>
<P>记得引入时加隔离电器哦。</P>
发表于 2008-6-5 01:15:25 | 显示全部楼层

回复:求教,(急 )

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 11:10:00</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 10:04:13</I>)的发言<BR>可能要8m*12m的</DIV><BR><BR>多谢指点! 现在甲方说在外面做箱变,那建筑内低压配电间是不是放个总配电箱就行了?但是800KW的负荷一个总箱恐怕不行吧,箱变引入配电间这根电缆也没那么粗的啊  , 不知道该如何解决了[em34]</DIV><BR><BR>肯定要多回路啊
 楼主| 发表于 2008-6-5 17:06:37 | 显示全部楼层

回复:求教,(急 )

<P><FONT face=宋体><FONT size=3>多谢冷斑竹和<STRONG>dqlenovo</STRONG> 的指点 ,我想这样解决你们帮我看看是否可行</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>1、在地下一层低压配电间设置抽出式开关柜n台,然后从室外埋管引入n 个回路</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>2、电缆进入配电间后集中用一个电缆桥架把电缆引到各个柜子上方进入。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>这是不是会有个问题,如果我再采用上出方式用电缆桥架将出线引出,这一近一出两个桥架是不是要打架了啊</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ecjtuzxj 在 2008-6-5 17:22:57 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-5 21:54:27 | 显示全部楼层

回复:求教,(急 )

<P>“这一近一出两个桥架是不是要打架了啊”</P>
<P>这就要你设计的时候注意了。</P>
<P>你做吧,没什么大不了的了。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则