账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13705|回复: 19

建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

[复制链接]
发表于 2008-6-4 10:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                              建筑电气专业审查要点           <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left> 序号项目审查内容<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"> 6.1强制性条文 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"> 6.2设计依据 所采用的设计标准是否正确,是否为现行有效版本,是否符合本工程实际。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"> 6.3供配电系统 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.3.1变配电室(一)变电所的位置选择应符合<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 108pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 9.0; mso-line-height-rule: exactly">1.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94第2.0.l条  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 108pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 9.0; mso-line-height-rule: exactly">(1)、接近负荷中心;(2)、进出线方便;(3)、接近电源侧;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 108pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 9.0; mso-line-height-rule: exactly">(4)、设备运输方便;(5)、不应设在有剧烈振动或高温的场所;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=方正姚体 size=3>(6)、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.1pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.2gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(7)、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(8)、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 134.85pt; TEXT-INDENT: -26.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -2.24; mso-line-height-rule: exactly">(9)、不应设在地势低洼和可能积水的场所。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 108pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 9.0; mso-line-height-rule: exactly">2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第4.2.l条  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(1)至(9)条基本同1.的(1)至(9)条<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 107.95pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-line-height-rule: exactly">(10)、高层建筑地下层配变电所宜选在通风和散热条件较好的场所; (11)、配变电所位于高层建筑(或其他地下建筑)的地下室时,不宜设在最底层。当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 134.85pt; TEXT-INDENT: -44.75pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 8.58gd; mso-char-indent-count: -3.73; mso-line-height-rule: exactly"> (二)高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 132pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 11.0; mso-line-height-rule: exactly">户外或通向走道的门(GB50053-94第4.l.6条)。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 131.75pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 9.12gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(三)设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmx40mm。变压器的外壳与遮拦的净距离不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 131.65pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 12.54gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">(GB50053-94第4.2.5条) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 131.8pt; TEXT-INDENT: -60pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 6.84gd; mso-char-indent-count: -5.0; mso-line-height-rule: exactly">    (四)可燃油油浸变压器外壳与变压器室墙壁和门的最小冷距;高低压配电室内各种通道的最小宽度,应满足<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 131.65pt; mso-para-margin-left: 12.54gd">1.  GB50053-94第4.2.4条   即下表<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 140.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 340.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=454 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 138.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>变压器容量(KVA)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 84.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=113>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100~1000<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=156>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>≥1250<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 138.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>与后壁和侧壁净距<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 84.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=113>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>600<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=156>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>800<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 138.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=185>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>与门净距<o:p></o:p></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1000<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 131.8pt; TEXT-INDENT: -60pt; mso-para-margin-left: 6.84gd; mso-char-indent-count: -5.0">、       2.   GB50053-94第4.2.7条   即下表<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 140.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext; mso-table-layout-alt: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="HEIGHT: 30.85pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 341.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=456 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -14.4pt; TEXT-INDENT: 84pt; mso-para-margin-left: -1.37gd; mso-char-indent-count: 7.0">高压配电室内各种通道最小宽度(mm)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.8pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 95.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=127 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>开关柜布置方式<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=106 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">柜后维护通道<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 166.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=222 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0">柜前操作通道<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 7.2pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 70.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=94>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>固定式<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>手车式<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.05pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 95.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=127>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>单排布置<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=106>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>800<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 70.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=94>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1500<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>单车长度+1200<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.8pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 95.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=127>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>双排面对面布置<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=106>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>800<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 70.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=94>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>2000<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">双车长度+ 900<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.8pt; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 95.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=127>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>双排背对背布置<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=106>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1000<o:p></o:p></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>单车长度+1200<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 120pt; mso-char-indent-count: 10.0">3.  GB50053-94第4.2.9条  即下表<o:p></o:p></P>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 342pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=456 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -14.4pt; TEXT-INDENT: 96pt; mso-para-margin-left: -1.37gd; mso-char-indent-count: 8.0">配电屏前后通道最小宽度(mm)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 83.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=112>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>型式<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=152>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>布置方式<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 64.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>屏前通道<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=106>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>屏后通道<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 9.75pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 83.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 9.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=112 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>               固定式<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 9.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=152>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>单排布置<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 64.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 9.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1500<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 9.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=106>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1000<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=152>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>双排面对面布置<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 64.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>2000<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=106>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1500<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 83.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=112 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>抽屉式<o:p></o:p></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1800<o:p></o:p></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>2300<o:p></o:p></P></TD>
<TR style="mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 342pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=456 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.25pt; mso-para-margin-left: -.31gd">注:当建筑物墙面遇有柱类局部突出时,突出部位的通道宽度可减少200mm<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 125.95pt; TEXT-INDENT: -24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 9.71gd; mso-char-indent-count: -2.0; mso-line-height-rule: exactly">(五)电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍(GB50053-94第5.1.2条)。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 126pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 8.57gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(六)在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体正上布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装(GB50053-94第6.4.3条)。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left></P>
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:12:47 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly"> 6.3.2供配电<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 59.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.56gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(一)负荷计算的内容和计算方法,是否执行JGJ/T16-92第3.4.5条、3.4.6条及3.4.7条的规定。   即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 98.9pt; TEXT-INDENT: -63pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -5.25; mso-line-height-rule: exactly">        1. 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 59.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.56gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">      (1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 95.9pt; TEXT-INDENT: -48pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.56gd; mso-char-indent-count: -4.0; mso-line-height-rule: exactly">      (2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上次大线间负荷的(3-√3)倍。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 95.85pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.7gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">    (3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 95.8pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 7.98gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">2. 对用电设备进行分组计算时,应按下列条件考虑:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 95.8pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 7.98gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(1)三台及以下,计算负荷等于其设备功率的总和:三台以上时,其计算负荷应通过计算确定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 95.8pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 7.98gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(2)类型相同的用电设备,其总容量可以用算数加法求得。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 95.8pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 7.98gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(3)类型不同的用电设备,其总容量应按有功和无功负荷分别相加确定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 95.8pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 7.98gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">3. 当采用需要系数计算负荷时,应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划组。配电干线的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以同时系数。变电所或配电所的计算负荷,为各配电干线计算负荷之和再乘以同时系数。计算变电所高压侧负荷时,应加上变压器的功率损耗。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.9pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(二)所选电器的额定电压、额定电流、额定频率、变电所低压配电柜出线开关通断能力是否符合GB50054-95第2.1.1条规定。    即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.8pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 6.84gd; mso-line-height-rule: exactly">低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">1、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">2、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">3、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">4、电器应适应所在场所的环境条件;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">5、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 10.5; mso-line-height-rule: exactly">的电器,应满足短路条件下的通断能力。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.9pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(三)配电系统保护配合是否具有选择性(GB50054-95第 4.1.2条)   即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.8pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 6.84gd; mso-line-height-rule: exactly">配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 72pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 6.0; mso-line-height-rule: exactly">合。    但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.9pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(四)电气导体截面的选择及线路过载保护是否满足GB50054-95中<U>第2.2.6条、2.2.7条、4.3.4条</U>的要求;是否考虑了敷设环境,环境温度及敷设方式的修正系数。  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.9pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 77.9pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">1.      在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.9pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 77.9pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">2.      以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.9pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 77.9pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">3.      过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(1)  I<SUB>B</SUB>≤I<SUB>n</SUB>≤I<SUB>Z<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(2) I<SUB>2</SUB>≤1.45I<SUB>Z</SUB>  式中:  I<SUB>B</SUB>-线路计算负载电流 (A)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">                  In-熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">                  I<SUB>Z</SUB>-导体允许持续载流量 (A)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 197.9pt; TEXT-INDENT: -120pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 7.42gd; mso-char-indent-count: -10.0; mso-line-height-rule: exactly">                  I<SUB>2</SUB>-保证保护电器可靠动作的电流 (A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">        (五)保护线(PE线)最小截面,应符合GB50054-95第2.2.9条及2.2.10条的规定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -7.0; mso-line-height-rule: exactly">             1. 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表的规定。                                                  <o:p></o:p></P>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 167.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="HEIGHT: 22.7pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 325.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=434 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>PE线最小截面<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 171pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=228>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>相线芯线截面S (mm2)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 154.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=206>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>PE线最小截面(mm2)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 171pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=228>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>S≤16<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 154.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=206>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>S<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 171pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=228>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>16&lt;S≤35<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 154.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=206>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>16<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 171pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=228>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>S&gt;35<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 154.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=206>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>S/2<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 325.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=434 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>注:当采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -7.0; mso-line-height-rule: exactly">              2.PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -7.0; mso-line-height-rule: exactly">                  (1)有机械性的保护时为2.5mm<SUP>2</SUP>;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 83.8pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 7.98gd; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">(2)无机械性的保护时为4mm<SUP>2</SUP><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 71.9pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">   (六)线路保护电器的安装位置,是否符合GB50054-95第4.5.2条的规定。即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt"><FONT face=方正姚体 size=3>保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 7.0; mso-line-height-rule: exactly">(1)线路长度不超过3m;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 7.0; mso-line-height-rule: exactly">(2)采取将短路危险减至最小的措施;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 7.0; mso-line-height-rule: exactly">(3)不靠近可燃物。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 89.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.14gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(七)由建筑物外引入的低压配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器(GB50052-95第6.0.10条)。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 4.5; mso-line-height-rule: exactly">(八)从10(6)KV总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 90pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 7.5; mso-line-height-rule: exactly">开关宜采用隔离开关或隔离触头(GB50053-94第 3.2.3条)。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 89.85pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.13gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(九)远离配电(控制)装置的用电设备,其附近应设置隔离电器,远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施(GB50055-9《通用用电设备配电设计规范》3第 2.5.1条三款和 2.6.4条)。 <o:p></o:p></P>
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:13:06 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.4防火<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 47.95pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(一)消防供用电设备,供电可靠性,应满足GB50054-95第4.3.5条及GB50055-93第2.4.10条的要求。即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.57gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">1. 突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。    —《低压配电设计规范》 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 4.0; mso-layout-grid-align: none" align=left>2. 交流电动机的低电压保护应符合下列规定:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.57gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(1)按工艺或安全条件不允许自起动的电动机或为保证重要电动机自起动而需要切除的次要电动机,应装设低电压保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 59.95pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.71gd; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">次要电动机宜装设瞬时动作的低电压保护。不允许自起动的重要电动机,应装设短延时的低电压保护,其时限可取0.5~1.5s。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.57gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(2)需要自起动的重要电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护,其时限可取9~20s。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.57gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(3)低电压保护器件宜采用低压断路器的欠电压脱扣器或接触器的电磁线圈;必要时,可采用低电压继电器和时间继电器。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 59.95pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.71gd; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">当采用电磁线圈作低电压保护时,其控制回路宜由电动机主回路供电;当由其他电源供电,主回路失压时,应自动断开控制电源。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.57gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(4)对于不装设低电压保护或装设延时低电压保护的重要电动机,当电源电压中断后在规定的时限内恢复时,其接触器应维持吸合状态或能重新吸合。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 47.95pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(二)消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 144pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 12.0; mso-line-height-rule: exactly">(GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》第5.3.2条) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 47.95pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(三)消防联动控制有关部位的非消防电源是否具有联动切断条件。       <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; TEXT-INDENT: 84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: 7.0; mso-line-height-rule: exactly">(GB50ll6-98第6.3.1.8条)。   即: <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 95.75pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 9.12gd; mso-line-height-rule: exactly">消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">(四)疏散指示灯指示方向要正确。设置位置应能正确引导人员快速短距离撤离建筑物。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">(五)应急照明灯具(带蓄电池)的电源,是否满足JGJ/T16-92第11.8.9条要求。即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 45.05pt; TEXT-INDENT: -48pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: -.28gd; mso-char-indent-count: -4.0; mso-line-height-rule: exactly">        疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接自本层(或本区)的防灾专用配电盘上。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.95pt; TEXT-INDENT: -24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: -2.0; mso-line-height-rule: exactly">(六)火灾探测器的选型、设置、消防控制设备的功能、联动控制对象,应符合<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.9pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">《火灾自动报警系统设计规范》GB50ll6-98中的有关章节的规定。 <o:p></o:p></P>
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:13:35 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.5防雷及接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(一)建筑物的防直击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲及防雷电波侵入措施是否符合规范相关条文的要求。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">(二)有关防雷接地及建筑电气系统的工作接地和安全接地电阻值是否符合有关规定。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(三)通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警系统、安全防范系统、综合布线系统的接地,应符合 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 4.0; mso-line-height-rule: exactly">《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000第 10.2.6条, <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.56gd; mso-line-height-rule: exactly">《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198.94第2.5.3条、2.5.4条、2.5.8条及《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2000<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 4.56gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">第11.0.4条、11.0.10条。 即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.85pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 77.85pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l1 level1 lfo2">1.      应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1欧姆;当采用单独接地体时接地电阻不大于4欧姆。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 59.85pt; TEXT-INDENT: 288pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.7gd; mso-char-indent-count: 24.0; mso-line-height-rule: exactly">—《智能建筑设计标准》  <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.85pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 77.85pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l1 level1 lfo2">2.      (1)系统的接地,宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线。接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接。  <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.85pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(2) 系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.85pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(3) 防雷接地装置宜与电气设备接地装置和埋地金属管道相连,当不相连时,两者间的距离不宜小于20m。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 4.0; mso-line-height-rule: exactly">  3. 综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统,并应符合下列规定:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 80.85pt; TEXT-INDENT: -27pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.13gd; mso-char-indent-count: -2.25; mso-line-height-rule: exactly">(1)保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于4Ω;采用联合接地体时,不应大于1Ω。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 4.5; mso-line-height-rule: exactly">(2)采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.85pt; TEXT-INDENT: -24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.13gd; mso-char-indent-count: -2.0; mso-line-height-rule: exactly">(3)采用屏蔽布线系统时,屏蔽层的配线设备(FD或BD)端必须良好接地,用户(终端设备)端视具体情况宜接地,两端的接地应尽量连接同一接地体。若接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 77.85pt; TEXT-INDENT: -24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 5.13gd; mso-char-indent-count: -2.0; mso-line-height-rule: exactly"> 4.综合布线系统有源设备的正极或外壳,与配线设备的机架应绝缘,并用单独导线引至接地汇流排,与配线设备、电缆屏蔽层等接地,宜采用联合接地方式。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 47.95pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(一)智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护(GB50314-2000第 10.2.7条<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 47.95pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(二)电气装置和用电设备,应考虑防间接触电保护(GB50054-95第4.4.2二条。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 143.95pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 10.28gd; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly"> JGJT16-92第14.3.l条、14.3.3条)           即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none" align=left>1.防止人身间接电击的保护采用下列措施之一时,可不采用本规范第4.4.1条规定的接地故障保护(4.4.1即:接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。          接地故障保护电器的选择应根据配电系统的接地型式,移动式、手握式或固定式电气设备的区别,以及导体截面等因素经技术经济比较确定)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(1)采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备(Ⅱ类设备);<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">(2)采取电气隔离措施;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">(3)采用安全超低压;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(4)设备安装在非导电场所内;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(5)设置不接地的等电位连接。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">2. 低压配电系统的防触电保护<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">低压配电系统的防触电保护可分为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly"> (1)直接接触保护(正常工作时的电击保护)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">       (2)间接接触保护(故障情况下的电击保护)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly"> (3)直接接触及间接接触兼顾的保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">间接接触保护可采用下列方法:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly"> (1)用自动切断电源的保护(包括漏电电流动作保护),并辅以总等电位联结。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly"> (2)使工作人员不致同时触及两个不同电位点的保护(即非导电场所的保护)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly"> (3)使用双重绝缘或加强绝缘的保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly"> (4)用不接地的局部等电位联结的保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly"> (5)采用电气隔离。<o:p></o:p></P>
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:14:09 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">序号项目审查内容<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6不同性质的建筑工程对建筑电气的要求 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.1住宅<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(一)住宅建筑的供电系统设计应满足 GB50096-1999第 6.5.2条及 6.5.3条要求。即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 30.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level1 lfo1">1.      住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 69pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 69.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level2 lfo1">(1)    应采用TT,TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 69pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 69.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level2 lfo1">(2)    电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm<SUP>2</SUP>,分支回路截面不小于2.5mm<SUP>2</SUP>;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 69pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 69.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level2 lfo1">(3)    每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 69pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 69.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level2 lfo1">(4)    除空调电源插座外,其他电源插座电路宜设置漏电保护装置;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 69pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 69.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level2 lfo1">(5)    每套住宅应设置电源总断路器并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 69pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 69.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level2 lfo1">(6)    卫生间宜作局部等电位联结;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 69pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 69.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level2 lfo1">(7)    每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 30.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level1 lfo1">2.      住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly">节能自息开关。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(二)公共功能的管道……电气立管等,不宜布置在住宅套内(GB50096-1999$6.6.4条) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.2汽车库<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.15pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 39.15pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo3">(一)汽车库的供电设计应符合 GB50067-97第 9.0.1.1条、9.0.1.2条和JGJ100-98第64.l条中“机械式汽车库内宜设双电源供电系统”的要求。  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 2.28gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">1.Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">2.Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(二)汽车库的消防配电线路敷设应符合GB50067-97第9.0.3条要求。  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">      消防用电的配电线路,应穿金属管保护并敷设在不燃烧体结构内。当采用防火电缆时,应敷设在耐火极限不小于1.00h的防火线槽内。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.3图书馆<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l1 level1 lfo2">(一)图书馆应设应急照明、值班照明或警卫照明(JGJ38-99第7.3.4条);<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l1 level1 lfo2">(二)书库照明宜分区分架控制,每层电源总开关应设于库外(JGJ38-99第7.3.7条)。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.4档案馆<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">档案馆的库区电源总开关应设于库区外,库房的电源开关应设于库房外,                        并应设有防止漏电的安全保护措施(JGJ25-2000第 7.3.1条)。   </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-6-4 10:16:54 编辑过」</div>
发表于 2008-6-4 10:14:52 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

不错
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:14:57 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.5医院<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">医院建筑的重要部位的供电可靠性和关键部位的接地安全应分别符合《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88第 5.4条和JGJ/T16-92第14.7条要求;     即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">(一) 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 2.28gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">1. 急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-line-height-rule: exactly">2.各部门的消防和疏散设施。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(二)医疗电气设备接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">1. 医疗及诊断电气设备,应根据使用功能要求采用保护接地、功能性接地、等电位接地或不接地等型式。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">2. 使用插入体内接近心脏或直接插入心脏内的医疗电气设备的器械,应采取防止微电击保护措施。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">(1)防微电击措施宜采用等电接地方式,并使用II类电气设备供电.<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">(2)防微电击等电位联结,应包括室内给水管、金属窗框、病床的金属框架及患者有可能在2.5m范围以内直接或间接触及到的各部分金属部件。用于上述部件进行等电位联结的保护线(中接地线)的电阻值,应使上述金属导体相互间的电位差限制在10mV以下。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">3.在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">4.凡需设置保护接地的医疗设备,如低压系统已是TN型式,则应采用TN-S系统供电,并按本章第14.3.10条之(6)款的规定装设漏电电流动作保护装置(即: 除急救和手术用电设备等外,与人体直接接触的医疗电气设备宜设置漏电电流动作保护)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">5.医疗电气设备功能性接地电阻值应按设备技术要求决定。在一般情况下,宜采用共用接地方式。如须采用单独接地,则应符合第14.7.4.3款规定的地中距离要求。电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。(即:电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">6.向医疗电气设备供电的电源插座结构,应符合本章第14.7.2.3款的要求。(即: 手握式电气设备的插座上应备有专用的接地插孔,而且所用插头的结构应能避免将导电触头误作接地触头使用。插座和插头的接地触头应在导电触头接通之前连通并在导电触头脱离后才断开。金属外壳的插座,其接地触头和金属外壳应有可靠的电气连接。)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">7.医疗电气设备的保护线及接地线应采用铜芯绝缘导线,其截面应符合表14.6.2.1-1及表14.6.2.1-2的要求。  即:  14.6.2.1-1<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.42gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly">                         表14.6.2.1-2 <o:p></o:p></P>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 167.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 325.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=434 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>埋入土内的接地线最小截面(mm<SUP>2</SUP>)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 108.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>有无防护<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>有机械损伤保护<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>无机械损伤保护<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 108.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>有防腐保护的<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>按热稳定条件确定<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>铜16铁25<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 108.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>无防腐保护的<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>铜25<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=145>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>铁50<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-line-height-rule: exactly">8.手术室及抢救室应根据需要采取防静电措施。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 2.28gd; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">放射科及核医学科、功能检查室等部门的医疗设备电源和总闸刀设计应符合<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 2.28gd; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">JGJ49-88第5.4.3条及5.4.4条要求。 即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 49.5pt; TEXT-INDENT: -25.5pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 49.5pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(一)    放射科的医疗装备电源,应从变电所单独进线。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 49.5pt; TEXT-INDENT: -25.5pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 49.5pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(二)    放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切断电源的总闸刀。<o:p></o:p></P>
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:15:32 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.6剧场<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(一)舞台可控硅调光装置的配出线路设计应符合JGJ/T16-92第10.9.10条的要求。即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">      由可控硅调光装置配出的舞台照明线路宜采用单相配电。当采用三相配电时,可采用三相六线或三要四线配电,后者的零线截面不应小于相线截面的2倍。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level1 lfo3">(一)剧场的事故照明和疏散指示灯设计应符合《民用建筑电气设计规范》中第11.9.9.4条的要求。  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">观众厅及其出口、疏散楼梯间、疏散通道以及演员和工作人员的出口,应设有应急照明。观众厅的出口安全标志灯宜选用可调式(演出时减光40%;正常进出观众厅时减光20%;事故时全亮),以不妨碍观众的正常欣赏。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.7浴室、游泳池<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">各类浴室和游泳池的电气设备安装是否符合JGJ/T16-92第14.8.2.8条、14.8.2.9条和14.8.3.9条的要求。   即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 37.5pt; TEXT-INDENT: -25.5pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 37.5pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(一)    在0、1及2区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 37.5pt; TEXT-INDENT: -25.5pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 37.5pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">(二)    开关和控制设备的装设,须符合以下要求:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly"> (1)0、1及2区内,严禁装设开关设备及辅助设备。在3区内如安装插座,必须符合以下条件才是允许的:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; TEXT-INDENT: 84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: 7.0; mso-line-height-rule: exactly">a.由隔离变压器供电。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; TEXT-INDENT: 84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: 7.0; mso-line-height-rule: exactly">b.由安全超低压供电。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; TEXT-INDENT: 84pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: 7.0; mso-line-height-rule: exactly">c.由采取了漏电保护措施的供电线路供电,其动作电流值不应超过30mA。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"> (2)任何开关的插座,必须至少距淋浴间的门边0.6m以上。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly"> (3)当未采取安全超低压供电及其用电器具时,在0区内,只允许采用专用于澡盆的电器;在1区内,只可装设水加热器;在2区内,只可装设水加热器及Ⅱ级照明器。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 1.14gd; mso-char-indent-count: -1.0; mso-line-height-rule: exactly"> (4)埋在地面内用于场所加热的加热器件,可以装设在各区内,但它们必须要用金属网栅(与等电位接地相连的),或接地的金属罩罩住。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.8锅炉房<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -2.0; mso-line-height-rule: exactly">(一)电机、起动控制设备、灯具和导线形式的选择,应与锅炉房各个不同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。燃气调压间、燃油制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定(见《锅炉房设计规范》GB50041-92第13.2.2条)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -2.0; mso-line-height-rule: exactly">(二)燃气放散管的管顶或其附近应设置避雷针,其针尖高出管顶不应小于3m,并使其保护范围高出管顶不应小于1m(GB50038-92第13.2.15条)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.9人防工程<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(一)防空地下室战时的电力负荷分级,应符合GB50038-94第7.2.3条  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -44.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: -.85gd; mso-char-indent-count: -3.74; mso-line-height-rule: exactly">      1.一级负荷:中断供电将严重影响指挥、通信、报警的正常工作;中断供电将危及人员的生命安全;不允许中断供电的重要用电设备;中断供电将造成人员秩序混乱或恐慌。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -44.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: -.85gd; mso-char-indent-count: -3.74; mso-line-height-rule: exactly">      2.二级负荷:中断供电将影响指挥、通信、报警和防空专业队的正常工作;中断供电将影响人员生存环境;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -44.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: -.85gd; mso-char-indent-count: -3.74; mso-line-height-rule: exactly">      3.三级负荷:不属于一、二级负荷的各项负荷。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -44.9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: -.85gd; mso-char-indent-count: -3.74; mso-line-height-rule: exactly"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(二)防空地下室供电系统设计,应单独设置配电屏(箱)(GB50038-94第7.2.9.1条) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(三)电线、电缆材质应符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98第8.1.4条要求。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48pt; TEXT-INDENT: -48pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -4.0; mso-line-height-rule: exactly">     即:消防配电设备宜采用防潮、防霉型产品;电缆、电线应采用铜芯线;蓄电池应采用封闭型产品。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(四)从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。当穿越其他防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施(GB50038-94第7.3.7条)。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(五)人防工程内灯具安装,应符合GB50038-94第7.4.10条的要求。  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">      灯具的选择宜优先选用重量较轻的线吊或链吊灯具和卡口灯头。当室内净高较低或平时使用需要而选用吸顶灯时,应考虑在临战时加设防掉落保护网的措施。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(六)火灾疏散照明,应符合GB50098-98第8.2.1(8.2.1A)条的要求。  即:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">     1.人防工程的火灾疏散照明应由火灾疏散照明灯和火灾疏散标志灯组成,其设置应符合下列规定:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l1 level1 lfo2">(1)   火灾疏散照明灯应设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位;其最低照度值不应低于5lx;其设置位置宜在墙面上或顶棚下;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 26pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l1 level1 lfo2">(2)   火灾疏散标志灯应由疏散方向标志灯和安全出口标志灯组成;疏散方向标志灯应设置在疏散走道、楼梯间、及其转角处等部位,并宜距室内地坪1.00米以下的墙面上,其间距不宜大于15米;安全出口标志灯应设置在安全出口处,其位置宜在出口上部的顶棚下或墙面上。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 44.8pt; TEXT-INDENT: -9pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-para-margin-left: 3.41gd; mso-char-indent-count: -.75; mso-line-height-rule: exactly">2.歌舞娱乐放映游艺场所、商业营业厅疏散走道和其它主要疏散路线地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散标志灯。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.6.10其它建筑<o:p></o:p></P>
<P class=MsoBodyTextIndent3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt"><FONT face=方正姚体 size=3>其它各类不同性质的建筑工程对电气的特殊要求,应符合相应建筑工程现行设计规范和防火设计规范的规定。</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">6.7施工图的设计深度<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(一)是否符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(二)设计说明和施工图是否完整。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-char-indent-count: -3.0; mso-line-height-rule: exactly">(三)工程总负荷计算和分路负荷计算,应包括设备容量,需用系数、计算容量,功率因数,计算电流。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">(四)末端系统应注明用途和容量。<o:p></o:p></P>6.8其它是否按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量,但不得指定制造商和供应商,不得使用淘汰产品。
发表于 2008-6-4 10:20:37 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<DIV class=quote>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><o:p></o:p></P>6.8其它是否按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量,但不得指定制造商和供应商,不得使用淘汰产品。</DIV><BR><BR><FONT color=#ff0000 size=5>请问啊斯:不同厂家的型号不同,你是如何注明型号和不指定厂家啊?</FONT>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-6-4 10:21:32 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:21:04 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 10:14:52</I>)的发言<BR>不错</DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>你占了我的地方了[em10]当时保存的地方忘了,一直没找到,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  今天偶然发现了就给大家分享一下</FONT><BR><BR>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>有些内容可能已过时,但不影响大家了解一些情况</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:23:20 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 10:20:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><o:p></o:p></P>6.8其它是否按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量,但不得指定制造商和供应商,不得使用淘汰产品。</DIV><BR><BR><FONT color=#ff0000 size=5>请问啊斯:不同厂家的型号不同,你是如何注明型号和不指定厂家啊?</FONT> </DIV>
<P>     <FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=4>这是要求,不是我说的哦,事实上目前是没法做的的,因为很多厂家的很多产品</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  注明型号就指定了厂家,所以审图的也不提此方面的要求。</FONT><BR><BR></P>
发表于 2008-6-4 10:27:11 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<DIV class=quote>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 11.95pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><o:p></o:p></P>2. 低压配电系统的防触电保护<o:p></o:p>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 1.0">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 3.0"><o:p></o:p></P>间接接触保护可采用下列方法:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 3.0">(1)用自动切断电源的保护(包括漏电电流动作保护),并辅以总等电位联结。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 3.0">(2)使工作人员不致同时触及两个不同电位点的保护(即非导电场所的保护)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 3.0">(3)使用双重绝缘或加强绝缘的保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 3.0">(4)用不接地的局部等电位联结的保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 3.0">(5)采用电气隔离。<o:p></o:p></P></DIV><BR>第四条,好像现实zhong,用接地的局部等点位多啊?
     
发表于 2008-6-5 00:53:28 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<P>哈哈哈,阿斯把审图要点的条文逐条发布出来了,辛苦辛苦。。。</P>
<P>不过,傻兄弟,审图人员对这些规范都很熟悉了,不用你发布出来的。</P>
发表于 2008-6-5 01:33:31 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 10:15:32</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><o:p></o:p></P>6.6.7浴室、游泳池<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><o:p></o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 37.5pt; TEXT-INDENT: -25.5pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: list 37.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1">(一)    在0、1及2区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。<o:p></o:p></P></DIV><BR><BR>式问暗敷设穿过呢?
 楼主| 发表于 2008-6-5 10:25:18 | 显示全部楼层

回复:建筑电气专业审查要点(阿斯2004.7整理版)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-5 0:53:28</I>)的发言<BR>
<P>哈哈哈,阿斯把审图要点的条文逐条发布出来了,辛苦辛苦。。。</P>
<P>不过,傻兄弟,审图人员对这些规范都很熟悉了,不用你发布出来的。</P></DIV><BR>    <FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=4>鄙人的目的是给广大一线弟兄瞧地,以免被审图的抓小辫子撒[em10]</FONT></FONT><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则