账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11832|回复: 8

配电室中控制电缆的作用?如图

[复制链接]
发表于 2008-6-5 20:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 20086520512335.jpg </P>
<P>在做配电室中.高压柜前面都会有控制电缆桥架...我想问大家一下.这个控制电缆有什么作用呢??(和变压器有什么关系??) <BR></P>
     
发表于 2008-6-5 21:42:38 | 显示全部楼层

回复:配电室中控制电缆的作用?如图

哦,这些个控制电缆是二次的,我找个人进来给你说道说道。
发表于 2008-6-6 00:04:20 | 显示全部楼层

回复:配电室中控制电缆的作用?如图

<P>那个控制电缆是 如 变压器超温 信号 超温报警信号 超高温跳闸信号 二次控制电缆 这个是干的</P>
<P>油的是 超温信号 高温跳闸信号 轻瓦斯信号 重瓦斯跳闸信号 没了 </P>
 楼主| 发表于 2008-6-6 09:13:43 | 显示全部楼层

回复:配电室中控制电缆的作用?如图

<P>1.这个二次控制电缆是不是由高压柜到变压器的呢(须连通)??</P>
<P>2.它的进线能做到变压器上面吗??我这的图都是做夹层(二次控制电缆下进变压器的)</P>
发表于 2008-6-7 20:53:49 | 显示全部楼层

回复:配电室中控制电缆的作用?如图

<P>      干式变压器我印象中只有一个“温控器”,它可以显示温度(通过测温探头取得信号)、显示风机状态等,没有与高(中)压柜有什么联系。当有规划“电网智能监控”系统时,干式变压器“温控器”将输出信号到中控台,这时需要桥架,而且高(中)压柜的二次控制线路也会走桥架(此时,桥架连同在一起也就不奇怪了)。</P>
 楼主| 发表于 2008-6-11 09:27:11 | 显示全部楼层

回复:配电室中控制电缆的作用?如图

<P>那个控制电缆是 如 变压器超温 信号 超温报警信号 超高温跳闸信号 二次控制电缆 这个是干的 <STRONG>单博博</STRONG></P>
<P><STRONG>如果是这样的话.1.是不是可以认为.高压柜和变压器必须要有这个桥架走二次控制电缆的.??</STRONG></P>
<P><STRONG>   2.二次电缆能上进线到变压器吗??</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
发表于 2008-6-12 01:06:47 | 显示全部楼层

回复:配电室中控制电缆的作用?如图

<P>那是变压器上边的温控装置 检测到变压器超温 信号 在超 报警信号 超高温跳闸信号 超温 排风 控制线去高压开关柜  属于控制电缆</P>
 楼主| 发表于 2008-6-12 09:33:01 | 显示全部楼层

回复:配电室中控制电缆的作用?如图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>单博博</B></FONT> 在(<I>2008-6-12 1:06:47</I>)的发言<BR>
<P>那是变压器上边的温控装置 检测到变压器超温 信号 在超 报警信号 超高温跳闸信号 超温 排风 控制线去高压开关柜  属于控制电缆</P></DIV>
<P><BR><STRONG>单兄.现在就是想确定一下.这个控制电缆能做到上进上出吗?看05D图集是采用的下进下出的方式.我觉的从高压柜走桥架到变压器.可以采用上进上出的形式.(据建筑的来确定吧)</STRONG></P>
<P><BR> </P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-6-13 00:33:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则