账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12041|回复: 16

又是消防控制室!

[复制链接]
     
发表于 2008-6-20 15:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>今天遇到个这样的施工图,一个不大的酒店,才3000多点平米</P>
<P>一二层一半是商业另一半是酒店,</P>
<P>感烟也喷淋都上上了,可是没有消防控制室!居然审图过去了!</P>
<P>试问,是不是可以不做消防控制室!但看规范是必须要做的!工程定方案的时候做不做消防控制室是电的给提条件吗?</P>
<P>此图已施工中,</P>
发表于 2008-6-20 15:49:19 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<P><STRONG><FONT color=#000080>防火规范:</FONT></STRONG>设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑,宜设消防控制室。</P>
<P>没有找到说必须要做消防控制室,一台区域机放在值班室可以吧</P>
     
发表于 2008-6-20 16:07:42 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

对照GB50116-98,不是都需要设置消防控制室的.
发表于 2008-6-20 16:24:36 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<P>有人职守的配电室可以兼做消防控制室用的!</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-20 23:11:31 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<P>没有配电室也没有值班室</P>
<P>放大堂可以吗</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-20 23:13:09 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<P>11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。</P>

<P>怎么我的规范上是应的</P>
<P>不是宜啊</P>
     
发表于 2008-6-21 00:44:40 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-6-20 23:13:09</I>)的发言<BR>
<P>11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。</P>
<P>怎么我的规范上是应的</P>
<P>不是宜啊</P></DIV>
<P><BR><BR>这条规范明确两个前提:</P>
<P>1、有火灾自动报警系统和自动灭火系统;</P>
<P>2、有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施;</P>
<P>建筑物要是满足以上两个条件的其中一条,就应该要求做消防值班室,也就是放置消防系统设施的专用房间。</P>
发表于 2008-6-21 15:14:34 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

“也就是放置消防系统设施的专用房间。”    但我看很多图都把综合布线的主机也放里面了,这样算不算违规呢?
     
发表于 2008-6-21 23:59:58 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<P>“很多图都把综合布线的主机也放里面了,这样算不算违规呢?”</P>
<P>安防和消防是有放在一起的。</P>
<P>要是放在一起,给消防一个独立的空间应该可以吧?</P>
发表于 2008-6-22 20:34:23 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

综合布线中的通信,网络,电话算安防吗?
     
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:18:01 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<P>这条规范明确两个前提:</P>
<P>1、有火灾自动报警系统和自动灭火系统;</P>
<P>2、有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施;</P>
<P>建筑物要是满足以上两个条件的其中一条,就应该要求做消防值班室,也就是放置消防系统设施的专用房间。</P>
<P><BR> </P>
<P>要是这样我的就的做了</P>
发表于 2008-6-25 02:18:44 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-20 16:07:42</I>)的发言<BR>对照GB50116-98,不是都需要设置消防控制室的.</DIV><BR>细说说?<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-6-25 15:40:45 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

<P>期待中</P>
     
发表于 2008-6-28 00:09:31 | 显示全部楼层

回复:又是消防控制室!

打开火灾报警图纸,看看源头在哪?
     
发表于 2008-7-1 11:29:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则