账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6287|回复: 5

请教配电室进线问题

[复制链接]
发表于 2008-7-2 18:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电室设在二楼,变压器设在户外,请教,电缆进线是不是可以采取地埋方式从变压器引至建筑外墙后沿外墙竖向明敷至配电室穿墙而入,采取上进上出方式?
发表于 2008-7-2 21:03:16 | 显示全部楼层

回复:请教配电室进线问题

<P><FONT face=楷体_GB2312 size=3><STRONG>具体方案要根据现场情况而定,可以参考相应的规范,只要各方面符合规范要求,做好电缆防护,埋地是可以的;我本人偏向架空沿桥架敷设。仅供参考</STRONG></FONT></P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-7-2 23:44:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:14:14 | 显示全部楼层

回复:请教配电室进线问题

<P>多谢1楼,2楼的指点!此工程属加建项目,在原有二层建筑的基础上加建一层,加上旁边新建四层,原有配电间面积太小放不下新增柜子,所以考虑在二层新增配电间单独进线。不知有哪些事项需要注意的,请多多指点</P>
发表于 2008-7-4 16:12:22 | 显示全部楼层

回复:请教配电室进线问题

<P>改建配电室,就应该把电缆埋地敷设(埋深-0.8米)至配电室的外墙,从室外-0.8米处加设金属的电缆保护管(一般距室外地面2米,并在金属保护管外皮加保护线)沿外墙卡设后引入配电室。</P>
 楼主| 发表于 2008-7-8 10:17:23 | 显示全部楼层

回复:请教配电室进线问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ltm</B></FONT> 在(<I>2008-7-4 16:12:22</I>)的发言<BR>
<P>改建配电室,就应该把电缆埋地敷设(埋深-0.8米)至配电室的外墙,从室外-0.8米处加设金属的电缆保护管(一般距室外地面2米,并在金属保护管外皮加保护线)沿外墙卡设后引入配电室。</P></DIV><BR><BR>请教此处“一般距室外地面2米”—0.8米 至 2 米这一段穿管保护吗?2 米以上是否就可以不用穿管了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则