账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16971|回复: 17

厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

[复制链接]
发表于 2008-7-8 18:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>    现在厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?</P>
<P>    以前我们的方式一直是两根线(相线+零线),钢管保护管做PE线。若采用阻燃PVC做保护管,甚至就没有PE线。只当灯具高度低于2.5米,才额外增加PE线。</P>
<P>    前段时间,与机械工业某个设计院的电气设计师交流,他们认为无论厂房还是民用建筑,照明都需要三根线,即采用单独的PE线,说是国家电气行业协会最新的规定。</P>
<P>    我想问问大家,你们那的照明线路到底是几根线,采用什么形式的敷设方式?</P>
     
发表于 2008-7-8 20:42:17 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

I类灯具采用3线
     
发表于 2008-7-9 00:28:31 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

现在的照明线路设计,应该加PE线进去了。
 楼主| 发表于 2008-7-9 08:12:57 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

但是最近我查阅了国内各大设计院设计的工业厂房照明图纸,大多还是没有单独的PE线的,而且审图办审图对此好像也没有明确的规定。
     
发表于 2008-7-9 19:52:12 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

哦,工业院的设计我不是很清楚,可是民用院的设计图纸开始实施了。
     
发表于 2008-7-10 09:33:01 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

<P>照明线路中加PE线--------------应在图纸中说明是采用I类灯具</P>
<P>照明线路中不加PE线---------------则应该在图纸中说明采用的是非I类灯具</P>
 楼主| 发表于 2008-7-10 10:25:25 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

楼上说的意思可以理解为:无论框架或是轻钢结构的丁戊类厂房一般照明,均可以使用2根线(即相+零)?
     
发表于 2008-7-10 11:25:08 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-7-10 10:25:25</I>)的发言<BR>楼上说的意思可以理解为:无论框架或是轻钢结构的丁戊类厂房一般照明,均可以使用2根线(即相+零)?</DIV><BR><BR>照明线路是不是需要PE线和灯具的类别有关
     
发表于 2008-7-10 23:23:05 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

兄弟们,照明回路加PE线吧,会有用的,别计较了。。。。
shengtangxongfe 该用户已被删除
发表于 2008-8-24 16:46:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-9 12:15:41 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

<P>最好加,PE线可以几个回路共用一根</P>
发表于 2008-10-6 16:15:13 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

<P>还是加上比较好!!</P>
     
发表于 2008-10-9 17:34:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-9 19:03:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-9 23:08:27 | 显示全部楼层

回复:厂房照明或者民用照明线路到底是几根线?

“PE线可以几个回路共用一根”这是不是串联啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则