账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14408|回复: 11

绝缘导线的电压等级??

[复制链接]
发表于 2008-7-10 10:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>    在《工业与民用配电设计手册》第三版第十章线路敷设中有关穿管布线的说明:</P>
<P>     即:“<FONT size=4><STRONG>穿管敷设的绝缘导线,其电压等级不应低于交流750V</STRONG></FONT>”</P>
<P>     我想请教一下大家,以前咱用的BV-500聚氯乙烯绝缘导线不都是500V的嘛,现在要求怎么提高了?为什么不应低于750V?有什么说法没有?</P>
     
发表于 2008-7-10 23:19:43 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

<P>手册我没有仔细看,不过验收规范对应急照明的导线有这个要求。</P>
     
发表于 2008-7-11 00:17:44 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

<P>没有第三版 但感觉这样写不规范</P>
<P>BV标准为450/750V</P>
发表于 2008-7-11 00:25:21 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 0:17:44</I>)的发言<BR>
<P>没有第三版 但感觉这样写不规范</P>
<P>BV标准为450/750V</P></DIV><BR>可解释下合意吗?<BR>
     
发表于 2008-7-11 16:39:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-7-11 16:42:28 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

我想知道的是,为什么不能用BV-300V/500V阻燃聚氯乙烯绝缘导线?尤其一些普通照明配电,没有必要选用耐压等级高的绝缘导线。这是为什么?
 楼主| 发表于 2008-7-14 15:20:13 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

<P>    怎么没人解释我的问题呢?我想知道我们常用的BV-500聚氯乙烯绝缘电线还能否穿管使用?</P>
<P>    我们的电气专家快来帮帮忙[em20]</P>
     
发表于 2008-7-14 15:54:35 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

现在的BV,都是450/750的吧,电缆一般是0.6/1.0kV,但我搞不明白,这两个算不算同一个电压等级。因规范规定同一线槽内敷设的导体,电压等级应相同。电缆和电线能在一个线槽内敷设么?
发表于 2008-7-15 22:22:48 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

我大概有些印象的:导线的耐压提高到450/750V(包括断路器等开关电器提高到690V),这与传统的系统电压220/380拟准备提高660V有关系,这台电脑没有规范,有空我整理一下再述~~
     
发表于 2008-7-16 14:54:49 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

<P>搬个板凳座着看看。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-7-21 10:26:36 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

<P>    《新民规》中8.1.4“在同一根导管或线槽内有几个回路时,所有绝缘电线和电缆都应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。”</P>
<P>     那450V/750V聚氯乙烯绝缘导线与0.6/1KV电缆能否敷设在同一个电缆桥架内?</P>
<P>    哪位大师来说说看?</P>
发表于 2008-7-22 15:59:50 | 显示全部楼层

回复:绝缘导线的电压等级??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-7-21 10:26:36</I>)的发言<BR>
<P>    《新民规》中8.1.4“在同一根导管或线槽内有几个回路时,所有绝缘电线和电缆都应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。”</P>
<P>     那450V/750V聚氯乙烯绝缘导线与0.6/1KV电缆能否敷设在同一个电缆桥架内?</P>
<P>    哪位大师来说说看?</P></DIV><BR><BR>这个应该是不可以吧,导线敷设在线槽里,电缆敷设在桥架里
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则