账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6002|回复: 6

关于住宅小区内人防战电源问题?

[复制链接]
     
发表于 2008-7-22 22:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我的小区有 9栋小高层住宅楼 其中有6栋下面是人防  6栋下面的地下室都要做人防</P>
<P>最大一栋的人防面积是2900平方</P>
<P>最小的一栋是1200平方    请问人防的战时电源怎么考虑啊?</P>
<P>好像有是要在小区单独是个战时用电的柴油发电机吧!</P>
<P>那么这个人防战时专用的发电机组  是设计院设计还是 人防办设计啊  </P>
<P>我在做图的时候应该怎么考虑啊? </P>
<P>请教各位大师!</P>
     
发表于 2008-7-22 23:23:21 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内人防战电源问题?

看人防规范,如果小区的人防总面积超过5000的,小区是要做战时电源的,不过战时电源可以做发电机,也可以临时发电车,视情况而定 ,不过有条件最好做发电机的。我一般都是做人防设计的
     
发表于 2008-7-22 23:23:45 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内人防战电源问题?

<P>7.2.13 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等应按下列要求设置柴油发电机组:</P>
<P>1 建筑面积之和大于5000m<SUP>2</SUP>的防空地下室,设置柴油发电机组的台数不应少于2台,其容量应按下列规定的战时和平时供电容量的较大者确定:</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-23 19:55:56 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内人防战电源问题?

<P>谢谢 嘿嘿嘿嘿大哥</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-23 20:03:57 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内人防战电源问题?

<P>人防战时柴油发电机怎么做啊? 和普通的有什么区别啊!</P>
<P>那个也要和市电联络(防止并列运行)吗?</P>
<P>具体做到哪里啊? 做到地下室还是 做到地上?</P>
     
发表于 2008-7-23 22:48:17 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内人防战电源问题?

<P>不是,人防电源单独系统,平时是不用的。</P>
<P>当然你要是平时也用的话,就要防止并列运行了</P>
<P>战时发电机应做在人防内部</P>
发表于 2008-7-27 20:01:01 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内人防战电源问题?

<P>学习了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则