账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5370|回复: 6

求助 继电保护计算

[复制链接]
发表于 2008-7-22 23:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1. 一个35kV 变电站有一台6300kVA 的变压器,电压比为35/10.5kV,接线为Yd11,无过负<BR>荷可能请作出保护配置,选择两侧变流器的变比,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。<BR>⑴变压器的保护配置为( )。<BR>A. 带时限的过电流保护;B. 电流速断保护;C. 过负荷保护;D. 瓦斯保护和温度保护。<BR>⑵变压器两侧的电流互感器的变比选择为( )。<BR>A. 100/5 和400/5; B. 150/5 和400/5; C. 200/5 和400/5; D. 300/5 和400/5。<BR>⑶已知系统最大运行方式下至35kV 母线的综合电抗为0.2(标幺值Sj=100MVA),最小方式<BR>下至35kV 母线的综合电抗为0.3(标幺值),变压器的uk(%)=7.5,计算变压器低压侧的最大三相<BR>短路电流、低压侧的最小两相短路电流、变压器高压侧最小两相短电流分别为( )。电流值均<BR>为折合至35kV 侧压数值。<BR>A. 1.19kA,0.96kA,4.7kA; B. 1.19kA,0.96kA,4.5kA;<BR>C. 1.12kA,0.907kA,4.7kA; D. 1.12kA,0.907kA,4.5kA。<BR>⑷计算定时限过电流保护的二次动作电流和电流速断保护的二次动作电流值(设为DL 型继电<BR>器)为( )。<BR>A. 4.9A,44.8A; B. 4.9A,48.5A; C. 5.3A,48.5A; D. 5.3A,44.8A。<BR>⑸计算过电流保护和电流速断保护的灵敏系数为( )。<BR>A. 6.17,3.1; B. 7,3.6; C. 7,3.2; D. 6.7,3.2。</P>
<P>如何计算呀,请教~~</P>
发表于 2008-8-23 08:55:40 | 显示全部楼层

回复:求助 继电保护计算

<P>1、依据《工业与民用配电设计手册》第三版P296表7-2,6300kVA,应装设带时限的过电流保护,电流速断保护  瓦斯保护和温度保护  ABD</P>
<P>2、依据《工业与民用配电设计手册》第三版P9 式1-24    高压侧I=104A 低压侧  I=346A   因此选择150/5和400/5</P>
<P>3、依据《工业与民用配电设计手册》第三版P128 表4-2,变压器标幺值为Z=1.19</P>
<P>低压侧最大三相短路电流 折合到35kV侧 Idmax=1.56/(0.2+1.19)=1.12kA  </P>
<P>低压侧的最小两相短路电流 折合到35kV侧, Idmink2=0.866*1.56/(0.3+1.19)=0.907kA</P>
<P>变压器高压侧最小两相短电流   Idmink2=0.866*1.56/(0.3)=4.5kA</P>
<P>4、定时限保护依据《工业与民用配电设计手册》第三版P296表7-3  Iopk=KrelKjx  *KghI1rT/Kr*NtA=1.2*1*1*104/(0.85*30)=4.9A </P>
<P>电流速断Iopk=48.5A </P>
<P>5、依据《工业与民用配电设计手册》第三版P296表7-3   定时限   Ksen=907/(4.9*30)=6.17</P>
<P>速断Ksen=4500/(48.5*30)=3.1</P>
发表于 2008-8-23 15:37:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-4 19:25:19 | 显示全部楼层

回复:求助 继电保护计算

07年案例题,我做对了。
发表于 2008-9-4 20:02:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-5 09:48:25 | 显示全部楼层

回复:求助 继电保护计算

<P>“低压侧的最小两相短路电流 折合到35kV侧, Idmink2=0.866*1.56/(0.3+1.19)=0.907KA”</P>
<P>今天看习题集上解释,这一问这样做不对。他的答案是 Idmink2=0.866*1.56/(0.3+1.19)*2/根3=0.95KA</P>
<P>所以后面的过电流灵敏系数随之为:950/4.9*150/5/1=6.46而不是6.17</P>
<P>我错了。</P>
     
发表于 2008-9-5 10:55:06 | 显示全部楼层

回复:求助 继电保护计算

<P>与变压器的接线组别有关</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则