账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5186|回复: 2

地下室有水泵房 锅炉房 空调机组房

[复制链接]
     
发表于 2008-7-25 17:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>地下室有水泵房 锅炉房 空调机组房<BR>请问每个房子都要放个LEB吗?<BR>锅炉房还有个控制室  所有电设备箱柜都在控制室呢<BR>请问 LEB是不是每个房子都要留个</P>
     
发表于 2008-7-26 19:41:52 | 显示全部楼层

回复:地下室有水泵房 锅炉房 空调机组房

<P>设备机房,一般都要留LEB箱</P>
<P>通常做法,LEB连接到柱子上,柱子直接接地,由LEB箱子出4平方导线和设备外壳等连接</P>
     
发表于 2008-7-26 20:34:05 | 显示全部楼层

回复:地下室有水泵房 锅炉房 空调机组房

<P>“设备机房,一般都要留LEB箱”</P>
<P>我有问题:</P>
<P>1、留这个干什么?</P>
<P>2、接地的还是不接地的?</P>
<P>3、不是弱电机房才要做吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则