账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16730|回复: 13

KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

[复制链接]
     
发表于 2008-8-4 00:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>商场消防问题,商场内报警是明敷设于吊顶内的,今天施工单位说我写的镀锌钢管,他说不好施工,想让改成KBG管,我不知道KBG管是什么管,和镀锌钢管有什么区别,我可不可以给出这个变更?改成KBG</P>
发表于 2008-8-4 09:03:16 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

KBG管为镀锌薄壁钢管,在使用中方便施工,操作安装便捷,规范中没有规定不能使用(应刷防火涂料)。但是KBG钢管管道连接使用的接头是顶丝连接存在缝隙,且管壁比较薄强度较差,故有的设计师会规避在消防报警使用KBG钢管。
发表于 2008-8-4 09:41:07 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

<P>手边有个小册子,KBG管子是叫扣压式薄壁钢管。不知道你所谓镀锌钢管敷设方式是不是SC,如果是SC的话,是焊接,从字面上就知道施工难度了。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-8-4 09:43:57 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

<P>哦</P>
<P>大家讲解的都很好</P>
<P>谢谢</P>
     
发表于 2008-8-4 22:48:18 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

枫叶,还要注意管壁,这条规范在低压配电规范里。
     
 楼主| 发表于 2008-8-5 00:20:07 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

<P>第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。</P>
<P>哦,我没有注明这个壁厚,只是写了改KBG,怎么补救啊?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-8-5 00:26:41 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

<P> 万帆工厂国标类GB/T14823.1-1993  KBG套接扣压式电冷镀锌钢</P>
<P>导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面</P>
<P>镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全</P>
<P>快速 。特点以薄代厚重量轻,,有效降低工程造价,搬运方便,内</P>
<P>焊缝光滑,防火、防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于</P>
<P>通讯.控制.网络综合布线穿管.产品分KBG镀锌白管和KBG镀锌彩管。</P>
<P>产品与本公司KBG接头配套使用。产品如需打弯,可配套本公司KBG</P>
<P>弯头连接。产品连接时无需做跨接线,简化施工程序。成品外径分</P>
<P>为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度</P>
<P>为4000mm。</P>

<P>这个是刚搜索的,怎么说壁厚为1.2mm呢?要是这样是不是就不能写变更为KBG呢?</P>
<P>苦恼,!!!!</P>
     
发表于 2008-8-5 23:08:32 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

哈哈哈,看你这么苦恼,发个修改通知如何?
     
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:18:06 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

<P> 我给他把原变更作废了,重新弄的变更</P>
     
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:22:33 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

以后的多去现场看看,做消防的那小子那了个SC管和KBG管为了让我认可KBG,拿的KBG1.6壁厚的说是1.4的,SC的我看也就1.2的管子,差点被他糊弄了,还真没有见过这些东西
发表于 2009-12-25 13:45:56 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

那你后来是怎么改的,改用焊接钢管吗?是不是JDG管也可以用,在网上看到JDG管除了16的管径壁厚是1.2,其余基本都是1.6的,那是不是就可以用JDG管了?
     
发表于 2009-12-25 16:25:17 | 显示全部楼层

回复:KBG和镀锌钢管的区别在那里?急

<P>用的多了。施工方便,施工单位喜欢。</P>
<P>注明用1.6厚的。</P>
<P>有个施工验收规范,CECS100:98,不过是个行业标准。</P>
发表于 2010-4-24 15:34:46 | 显示全部楼层
在以往的工程中,我们都是将JDG KBG用在一般照明系统、空调风机盘管系统等明配管中,预埋的和涉及消防等重要的地方都不会使用。
发表于 2010-4-25 22:26:52 | 显示全部楼层
555555,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则