账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18319|回复: 18

屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

[复制链接]
     
发表于 2008-9-6 12:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
那么这个双电源箱至消防控制室的手动控制专线要选择几根?4x(ZR-KVV-7x1.5)还是1x(ZR-KVV-7x1.5)
发表于 2008-9-6 15:45:52 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

<P>问一下通风专业,如果火灾时四台风机同时启动工作,可以只设一条控制硬线电缆,如果四台正压风机和正压送风的区域有关,有可能单独工作,则需要敷设四条控制硬线电缆。</P>
<P>-----------------------------------</P>
<P><a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A></P>
     
发表于 2008-9-6 23:22:48 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

4x(ZR-KVV-7x1.5),没啥可商量的
发表于 2008-9-7 12:03:41 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 12:36:09</I>)的发言<BR>那么这个双电源箱至消防控制室的手动控制专线要选择几根?4x(ZR-KVV-7x1.5)还是1x(ZR-KVV-7x1.5)</DIV>
<P><BR>1  双电源是自动切换,一般和消防控制室无关;</P>
<P>2  手动控制线----从手动控制盘到风机控制箱选4×(NH-KVV-4×1.5)即可。</P>
<P>3  自动控制-----从主机到风机控制箱选  4×(ZR-RVS(2×1.5)+4×(ZR-BV(2×1.5)即可。<BR></P>
发表于 2008-9-7 15:51:57 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

说的到不错,线多了肯定是不错的,画图麻烦,施工起来更麻烦,电气的线可真多
发表于 2008-9-7 15:56:39 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

自动控制是指通过控制总线控制模块控制风机启动,只去两根线(二总线),在箱内装四个控制模块即可,三楼说的去那么多线是不对的。
     
发表于 2008-9-7 17:20:37 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

<P>每个风机应该单独手动控制吧。</P>
<P>这屋顶的风机,应该分属不同的楼梯,或者是剪刀梯。</P>
<P>风机除了总线控制,还要手动硬线控制,所以两组线是对的。一组总线,一组多线。</P>
<P>不知道现在新出的火规有没有改了要求,现在都还没有见新火规的出版。</P>
发表于 2008-9-7 21:12:44 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-9-7 15:56:39</I>)的发言<BR>自动控制是指通过控制总线控制模块控制风机启动,只去两根线(二总线),在箱内装四个控制模块即可,三楼说的去那么多线是不对的。</DIV><BR><BR>   自动控制-----              每个风机需一个控制模块,就需要:两根线(二总线),两根电源24V线,每个风机要一个控制箱,不能弄在一起,因为它们本来就不一起。
     
发表于 2008-9-10 11:36:45 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-9-7 15:56:39</I>)的发言<BR>自动控制是指通过控制总线控制模块控制风机启动,只去两根线(二总线),在箱内装四个控制模块即可,三楼说的去那么多线是不对的。</DIV><BR><BR>我说的没错奥
发表于 2008-9-10 13:16:53 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

总线是两根线,上面的的模块和探头直接接到总线上,不是放射状的,如果有一千个探头和模块,是不是要去1000对线呢,你的图该如何画呢?
发表于 2008-9-11 11:47:52 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

<P>多线联动控制,有几个风机就乘以几。</P>
发表于 2008-10-7 10:43:24 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

请教一下大家:屋顶有9个排风机,每个7.5KW,我是从配电室引出一个双电源切换箱,然后再放射式供电给各风机,还是从配电室引出9根电缆至9个双电源箱,单独控制比较好啊?排风机兼做事故排烟。
发表于 2008-10-7 10:44:34 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

还有就是如何控制使其正常排风,事故排烟?
发表于 2008-10-7 15:01:41 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

请教一下冷版主,总线与多线区别到底在那啊?到现在关于这个概念我还是很迷惑,还有这个控制是如何实现的?
发表于 2008-10-7 18:21:56 | 显示全部楼层

回复:屋顶有4个正压送风机,4个风机从一个双电源箱放射到每个风机,那么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>houxuejing</B></FONT> 在(<I>2008-10-7 15:01:41</I>)的发言<BR>请教一下冷版主,总线与多线区别到底在那啊?到现在关于这个概念我还是很迷惑,还有这个控制是如何实现的?</DIV>
<P><BR><BR>总线制和多线制是火灾自动报警系统2种不同的制式。</P>
<P>现代一般采用2总线系统由主机发出的脉冲信号包含地址和其他信息。主机一般是单片机。属计算机系统。</P>
<P>多线制多是早期的火灾报警系统。采用的是一般的电子逻辑电路,主机的信号不具有地址,是通过导线直接拉到相应的防火分区的。现代的大系统一般采用总线制,只有小系统有采用多线制的</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则