账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6912|回复: 5

[规范条文] [讨论]新民规问题请教!!

[复制链接]
发表于 2008-9-8 14:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 50.25pt; TEXT-INDENT: -50.25pt; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 50.25pt">10.8.6.13       条X线诊断室,加速器治疗室;核医学扫描室和r照相室外门宜设有工作标志灯和防止误入室内的安全装置,并可切断机组电源,这个如何做,采用什么方法??</P><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">10.9.3</st1:chsdate>.4条 室外分支线应装设剩余电流动作保护器。这条执行的话,如正压风机、排烟风机如何做??,如果加了剩余电流保护器容易误动作,请教大家是如何执行这条的??
 楼主| 发表于 2008-9-9 14:09:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规问题请教!!

怎么没有人回答!!!
     
发表于 2008-9-9 16:52:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规问题请教!!

<P>第一个是联锁装置,设备是厂家自带的。人家肯定负责安装或者安装知道,设计只需要敷设管线。</P>
<P>第二个线路整定到100mA.怎么会误动呢?</P>
     
发表于 2008-9-10 11:30:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规问题请教!!

<P>1.画图时就只在外面设置灯,然后在门上留控制线到配电箱。具体怎么做,不知道了[em4]</P>
<P>2。消防设备,就是加了剩余电流保护,我认为最好只报警。。。。。。。。。不同意见,楼下继续</P>
发表于 2008-9-10 14:39:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规问题请教!!

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>1.楼主所述房间内灯开关应设在控制室,信号灯也由统一的开关控制</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>  为防止误入室内,除了<FONT color=#0000ff>信号灯提示</FONT>的措施外,</FONT><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>还可以将房门与<FONT color=#0000ff>机组电源</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3><FONT color=#0000ff>  通过行程开关连锁,建议楼主回家打开冰箱感觉一下。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>2.学习规范不能断章取义,或者说只了解某一个干条条,而应整体了解把握。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  楼主应该首先注意到你所说的那条所在的章节名称  10 电气照明 !</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  而且规范还有消防设备不应装设漏电保护电器的规定,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  如果一定要装的话也应只动作于信号,不得动作于跳闸。</FONT></P>
发表于 2008-9-11 11:01:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规问题请教!!

关于北京举办“新版《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)宣贯培训班”的通知<BR><a href="http://www.gjjp.org/kaoshipeixun/HTML/2649.html" target="_blank" >http://www.gjjp.org/kaoshipeixun/HTML/2649.html</A>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则