账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11416|回复: 4

人防中柴油发电机的设置问题

[复制链接]
发表于 2008-9-23 21:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>在人防规范和人防图集中提到..当人防面积大于5000平米时需要设置柴油发电机站</P>
<P>现在发现各个地区做法可能存在不同...</P>
<P>1.北京做法..是必须把柴油发电机机房及里面排风.排烟风道都要画出来.(结构.建筑.给水.暖通都要做的)</P>
<P>2.一个山西的工程.当地提出可以只预留出地方...别的什么都不做也可..(这好像和规范图集不一样)</P>
<P>请问大家哪里....当大于5000时.柴油发电机和机房是否全部设置到位呢???</P>
发表于 2008-9-24 13:52:05 | 显示全部楼层

回复:人防中柴油发电机的设置问题

<P>我的工程上也遇到此类问题,设计的就是一个发电机房,只有排烟!现在我找一个专业的厂家过来做,需要增加送风排风、消音装置、降噪、发电机自启动装置!这个要看地方的要求了,有的地方环境部门会对你的噪音检测的,不合格会罚款的!有的地方就没有要求!看业主舍得花钱不!</P>
     
发表于 2008-9-25 00:00:11 | 显示全部楼层

回复:人防中柴油发电机的设置问题

<P>“当大于5000时.柴油发电机和机房是否全部设置到位呢???”</P>
<P>设计到位。</P>
<P>北京的做法我认为就能到位。。。</P>
     
发表于 2008-9-25 20:40:32 | 显示全部楼层

回复:人防中柴油发电机的设置问题

设计到位,平时预留,战时30天转换时间内安装
发表于 2008-9-26 23:05:20 | 显示全部楼层

回复:人防中柴油发电机的设置问题

<P>7.7. 8 柴油电站平战转换要求:</P>
<P>1 中心医院、急救医院的柴油电站应平时全部安装到位;</P>
<P>2 甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的柴油电站中除柴油发电机组平时可不安装外,其它附属设备及管线均应安装到位。柴油发电机组应在15d转换时限内完成安装和调试;</P>
<P>3 乙类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程柴油电站内的柴油发电机组、附属设备及管线平时均可不安装,但应设计到位,并应按设计要求预留好柴油发电机组及其附属设备的基础、吊钩、管架和预埋管等。在30d转换时限内完成安装和调试。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则