账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7660|回复: 8

[讨论]有关照明配电问题

[复制链接]
     
发表于 2008-10-4 10:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在I类灯具和低于2.4M的灯具都需要增加PE线,增加了PE线,断路器应该用带漏电的还是不带的呢?
发表于 2008-10-4 11:43:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关照明配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2008-10-4 10:17:12</I>)的发言<BR>现在I类灯具和低于2.4M的灯具都需要增加PE线,增加了PE线,断路器应该用带漏电的还是不带的呢?</DIV><BR><BR><STRONG>严重注意:PE线和断路器带不带漏电无关!</STRONG>
     
发表于 2008-10-4 12:48:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关照明配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2008-10-4 10:17:12</I>)的发言<BR>现在I类灯具和低于2.4M的灯具都需要增加PE线,增加了PE线,断路器应该用带漏电的还是不带的呢?</DIV><BR><BR>不是所有低于2.4米的灯具都需要PE,比如2类和3类。断路器带不带漏电和PE没关系,不过没有PE线,加了漏电也没用
     
 楼主| 发表于 2008-10-4 22:03:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关照明配电问题

<P>对于灯具加了PE线,增加漏电断路器,又能起到什么作用呢?</P>
     
发表于 2008-10-5 00:33:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关照明配电问题

<P>低规有</P>
发表于 2008-10-6 14:19:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关照明配电问题

容器板<BR>光刻机<BR>半导体清洗设备<BR>等离子清洗机<BR>北京早教<BR>幼儿教育<BR>全自动软水器<BR>反渗透设备<BR>电瓶车<BR>电动观光车<BR>电动游览车<BR>电瓶车<BR>电动观光车<BR>电动游览车<BR>液晶电视<BR>等离子电视<BR>等离子<BR>液晶显示器<BR>等离子显示器<BR>平板电视<BR>大屏幕<BR>液晶<BR>松下等离子电视<BR>松下等离子显示器<BR>松下大屏幕<BR>松下平板电视<BR>松下电视<BR>三星液晶电视<BR>三星液晶显示器<BR>三星等离子电视<BR>三星等离子显示器<BR>夏普液晶显示器<BR>夏普液晶电视<BR>EIZO液晶显示器<BR>日立等离子电视<BR>日立液晶电视<BR>烘干设备<BR>喷涂设备<BR>无尘设备<BR>婴儿游泳加盟<BR>轴流风机<BR>减速带<BR>井盖模具<BR>二手扶梯<BR>二手电梯<BR>大兴养老院<BR>北京市养老院<BR>打标机<BR>烟囱维修<BR>烟囱拆除<BR>新建烟囱<BR>烟囱刷航标<BR>穿管器<BR>电梯销售<BR>电梯维修<BR>移动隔断<BR>移动隔墙<BR>活动隔断<BR>活动屏风<BR>呼叫中心系统<BR>自动通知系统<BR>半导体制冷<BR>玻璃隔断<BR>温泉设计<BR>温泉规划<BR>菜谱制作<BR>电缆桥架<BR>街舞教练培训<BR>北京拉丁舞教练培训<BR>北京爵士舞教练培训<BR>红外热像仪<BR>脑电套件<BR>血流变<BR>加密狗<BR>加密锁<BR>冷库<BR>加气混凝土条板<BR>加气混凝土厂<BR>加气混凝土砌块<BR>电瓶车<BR>电动观光车<BR>电动游览车<BR>沥青添加剂<BR>弱电培训<BR>激光对中仪<BR>木门<BR>楼梯<BR>垃圾桶<BR>庭院设计<BR>屏蔽网线<BR>光纤熔接<BR>文化石<BR>离心机<BR>婚纱<BR>工商注册<BR>画室<BR>北京画室<BR>集成吊顶<BR>光盘制作<BR>北京画室
     
发表于 2008-10-8 22:32:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关照明配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2008-10-4 22:03:14</I>)的发言<BR>
<P>对于灯具加了PE线,增加漏电断路器,又能起到什么作用呢?</P></DIV><BR><BR>接地故障保护。。。
发表于 2008-10-9 10:44:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有关照明配电问题

<P>冷版说的对极了,加了PE线可以防止人接触灯具外壳而触电,对于路灯之类的加漏电是保证外壳在带超过人体承受电流阈值前跳闸</P>
     
发表于 2008-10-9 16:42:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则