发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

[复制链接]
     
发表于 2008-10-21 13:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
能不能做3x1600kW的380V发电机并车?并车后的母线要选多大的?<br><br>如果是先到并车母线,再到出线母线的话,母线的载流量3x1600kW是不是要按3台发电机的总电流考虑?<br>
<br>
如果发电机进线线路和负载的出线线路在母线上错开布置,平均分配的话,母线的载流量又如何去算?<br>
<br>
不知哪里有这样的规定或者计算公式?<br>
     
发表于 2008-10-21 14:18:05 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

母线载流量是按1台发电机,还是3台发电机,跟你的配电系统(出线回路安排)具体形式有关,不可一概而论
     
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:29:59 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

简单点:<br>如果一排低压配电柜是这样排列的:<br><br>1号柜:1600kW发电机进线<br>2号柜:1300kW负荷出线<br>3号柜:1600kW发电机进线<br>4号柜:1300kW负荷出线<br>5号柜:1600kW发电机进线<br>6号柜:1300kW负荷出线<br><br><br><br>母线连在一起,发电机并列运行,母线载流量要多大?<br><br><br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-10-21 14:31:03 编辑过」</div>
     
发表于 2008-10-22 08:48:03 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

就是普通的加减法啊。最大母线处是2X1300KW的电流,最小母线处1X1300KW的电流
     
 楼主| 发表于 2008-10-22 19:29:10 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

如果正常运行的话,母线上都是1X1300KW的电流。<br><br>如果只有2台发电机和2个负载运行,母线处可能出现最大的是2X1300KW的电流。<br><br>但是母线的载流量能不能根据2X1300KW的电流来选?还是要根据3X1300KW的电流来选?<br><br>手册或者规范上有没有这样计算的依据啊?<br><br>我找了不少规范和手册,说是根据工作电流Ig来选,但又没有说明这个Ig是怎么算的。<br>
发表于 2008-10-22 20:18:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-10-22 20:59:06 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-10-22 20:18:33</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>sccat</b> 在(<i>2008-10-21 14:29:59</i>)的发言<br>简单点:<br>如果一排低压配电柜是这样排列的:<br><br>1号柜:1600kW发电机进线<br>2号柜:1300kW负荷出线<br>3号柜:1600kW发电机进线<br>4号柜:1300kW负荷出线<br>5号柜:1600kW发电机进线<br>6号柜:1300kW负荷出线<br><br><br><br>母线连在一起,发电机并列运行,母线载流量要多大?<br><br><br></div><p><br><br>兄弟不是鸟巢配电系统吧</p><p>3*1600*1.2/根3/输出电压</p> </div>鸟巢的是怎么样的?<br><br>
     
发表于 2008-10-23 19:18:35 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-10-22 19:29:10</I>)的发言<BR>如果正常运行的话,母线上都是1X1300KW的电流。<BR><BR>如果只有2台发电机和2个负载运行,母线处可能出现最大的是2X1300KW的电流。<BR><BR>但是母线的载流量能不能根据2X1300KW的电流来选?还是要根据3X1300KW的电流来选?<BR><BR>手册或者规范上有没有这样计算的依据啊?<BR><BR>我找了不少规范和手册,说是根据工作电流Ig来选,但又没有说明这个Ig是怎么算的。<BR></DIV><BR>我前面已经说过,最大按照2X1300KW选择即可。<BR>
发表于 2008-10-26 11:47:53 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

<P>工作电流Ig</P>
<P>实际指的是该回路最大持续工作电流,与计算电流不同。</P>
<P>并机运行很复杂,最好机组的容量相同,另外短路电流计算也与平时不同。没设计过这么大的工程,</P>
<P>也希望设计完成后与大家分享一下</P>
     
发表于 2008-10-26 17:35:05 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

<P>也没那么玄乎。至少5年前我曾经设计过8X1000KW以及6X1000KW+3X800KW的。台资工厂的,早已投入使用。</P>
发表于 2008-10-26 19:18:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-26 19:20:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-10-28 14:47:56 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-10-26 19:18:07</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>sccat</b> 在(<i>2008-10-22 20:59:06</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><br><br>1号柜:1600kW发电机进线<br><br>3号柜:1600kW发电机进线<br><br>5号柜:1600kW发电机进线<br></div><br></div><p><br><br>三台发电机并车,1600KW额定输出容量1600*1。25=2000KVV(COS=0。8)</p><p>母线的载流量还要比这个再大一点。</p></div>是不是母线载流量按2X2000kVA=4000kVA选啊?<br><br>
发表于 2008-10-30 00:28:15 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

根据进出线柜的排列,只有3号与4号柜之间的母线,有可能流过2600kw的负荷电流,同时考虑发电机的额定功率,母线载流量按2x1600÷0.8选取,可以考虑再乘1.2的可靠系数。
     