账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11171|回复: 9

请教大家电缆烧毁的原因

[复制链接]
发表于 2008-10-27 14:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一根4*185的铠装电缆,负荷大小、断路器脱扣电流大小均满足要求。</P>
<P>但不只什么原因烧了,位置是从厢变出来30多米,30米范围内塑料外护套全烧焦,铠装发红。</P>
<P>出事时并没有机械或人在电缆处施工,不存在电缆被破损的情况。电缆已经用了三年了。</P>
<P>想请教下各位仁兄,电缆烧了,主要可能是由哪些原因造成的呢?你们以前的经验是怎样判断的呢?</P>
<P>谢谢!</P>
     
发表于 2008-10-27 16:34:00 | 显示全部楼层

回复:请教大家电缆烧毁的原因

<P>其前端开关跳闸否?</P>
<P>可能是开关拒跳,或者开关动作反映太慢而时间太长。</P>
 楼主| 发表于 2008-10-28 16:14:52 | 显示全部楼层

回复:请教大家电缆烧毁的原因

<P>开关跳了,不过电缆已经烧了</P>
     
发表于 2008-10-28 16:45:59 | 显示全部楼层

回复:请教大家电缆烧毁的原因

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-10-28 16:14:52</I>)的发言<BR>
<P>开关跳了,不过电缆已经烧了</P></DIV><BR><BR>那基本就是因为电缆热稳定不满足要求所致:在短路电流持续时间内,断路器未能及时跳闸,以至于巨大短路电流,聚集巨大热量,从而导致电缆烧毁。
     
发表于 2008-10-29 22:40:25 | 显示全部楼层

回复:请教大家电缆烧毁的原因

<P>“位置是从厢变出来30多米,30米范围内塑料外护套全烧焦,铠装发红。”</P>
<P>1、在这个地方,如果没有接头,应该受到了外力的作用,导致线路问题。</P>
<P>比如:重压,重锤,最大可能是重型车压过。</P>
<P>2、是否该处的线路环境条件属于最恶劣的一段?如果是,出现第一点的时候,更容易导致问题。</P>
<P>3、开关跳闸,是由于线路出了问题之后,接地故障或者短路保护。</P>
<P>我就想到这么多。</P>
发表于 2008-10-30 00:03:17 | 显示全部楼层

回复:请教大家电缆烧毁的原因

<P>可能是电缆30米处发生单相接地故障,由于阻抗大电弧电流小,不能使保护断路器动作,但电弧电流温度很高,烧坏电缆绝缘,最后导致金属性短路,保护断路器动作跳闸。</P>
发表于 2008-10-30 09:04:37 | 显示全部楼层

回复:请教大家电缆烧毁的原因

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 0:03:17</I>)的发言<BR>
<P>可能是电缆30米处发生单相接地故障,由于阻抗大电弧电流小,不能使保护断路器动作,但电弧电流温度很高,烧坏电缆绝缘,最后导致金属性短路,保护断路器动作跳闸。</P><BR></DIV><BR><BR>支持
     
发表于 2008-11-3 13:23:28 | 显示全部楼层

回复:请教大家电缆烧毁的原因

有道理。
     
发表于 2008-11-3 13:54:51 | 显示全部楼层

回复:请教大家电缆烧毁的原因

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>yueyue</b> 在(<i>2008-10-30 0:03:17</i>)的发言<br><p>可能是电缆30米处发生单相接地故障,由于阻抗大电弧电流小,不能使保护断路器动作,但电弧电流温度很高,烧坏电缆绝缘,最后导致金属性短路,保护断路器动作跳闸。</p><br></div><br>有些地方,箱变出来就用500mA漏保,是否可以防止这个问题?<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-11-3 13:55:10 编辑过」</div>
发表于 2008-11-3 13:59:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则