账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9217|回复: 14

建筑物做等电位联结的问题

[复制链接]
     
发表于 2008-10-29 14:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物做等电位联结,是否只是针对民用建筑,一般市政类工业类建筑必须做等电位连接有什么GB类的依据?谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2008-10-29 16:19:05 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

找到强条上的工业建筑上有,不过怎么是针对机械厂的.
发表于 2008-10-29 19:50:07 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

<P>需要等电位的地方,都要,没有局限于哪个行业</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-29 21:31:29 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

<P>甲方非得要规范上的依据,而且民规除外,低规和强条难道还不行??</P>
发表于 2008-10-29 21:40:15 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

<P>你是哪里做等电位了??甲方要这样才行????</P>
     
发表于 2008-10-29 22:12:32 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

<P>这个问题,可以看看低压配电规范第四章第四节。</P>
<P>在这个章节里,规定了等电位联结的必要性。应该可以应付你的问题。</P>
<P>不妨试试。。。</P>
     
发表于 2008-10-30 09:38:31 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

看看《低压配电设计规范》的适用范围吧,应包括工业建筑的
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:51:09 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

我设计深度只是画了一个MEB箱子,然后引出一根线示意了一下,说明参见XX图籍XX页;这个应该符合设计深度要求吧,可是施工单位只把那个MEB箱子做上去了,什么也没连接,说图上没有,我说让参见图籍了啊,他说你让我开新华书店啊,我什么图都得准备,晕...
     
发表于 2008-10-30 10:00:32 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

有个别设计院是把等电位连接线在平面中表达出来的。
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:06:43 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

我看设计深度图样只画了MEB箱子,其他都是文字说明.
     
发表于 2008-10-30 11:53:47 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

<P>针对这种情况,工程验收时,大家一般都是睁一只眼闭一只眼。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 13:42:01 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

鼻兄也遇到过施工单位不做的情况吗?
     
发表于 2008-10-30 19:02:10 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 13:42:01</I>)的发言<BR>鼻兄也遇到过施工单位不做的情况吗?</DIV><BR><BR>参照我10楼的帖子
     
发表于 2008-10-31 22:25:56 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 10:00:32</I>)的发言<BR>有个别设计院是把等电位连接线在平面中表达出来的。</DIV><BR><BR>审图要求,画出接地及等电位连接平面
     
 楼主| 发表于 2008-10-31 23:40:12 | 显示全部楼层

回复:建筑物做等电位联结的问题

嘿嘿嘿嘿,设计深度上规定,说明不清楚的情况下才画图,一般建筑,不过是些进出金属管,结构钢筋之类的东西,怎么说明不清楚?参见图籍就完了呗.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则