回复:电井内应敷有接地干线和接地端子,这条应如何实现?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>yueyue</b> 在(<i>2008-11-9 23:58:26</i>)的发言<br>做法1不适合tn-s(tn-c-s)系统,因pe线没有紧贴相线,相保阻抗增大,接地故障时,保护断路器不一定能满足灵敏度要求。<p>个人认为做法2较好,其实从等电位的原理出发,做法2中竖井内垂直接地扁钢完全可以取消。另外,降低故障时由于PE线过长引起的故障接触电压,并不是由于接地扁钢与PE线并联,在楼层做局部等后位后,用电设备接地故障时的接触电压由pe线上的2段串联阻抗分压决定,其中故障点到楼层LEB间的pe线上的电压即为接触电压,从LEB到总配电柜pe排的这段pe线阻抗与反应接触电压的这段阻抗是串联关系,因此接触电压的这段阻抗相对越小(或LEB到总配电柜pe排的这段pe线阻抗相对越大),则接触电压越小,因此,竖井内垂直接地扁钢与LEB到总配电柜pe排的这段pe线并联,只会减小这段阻抗,也就意味接触电压反而增大,所以竖井内设垂直接地扁钢并没有带来好处。</p></div>的确如你所说,存在断路器灵敏度不够的可能,敷设PE线要靠近相导体加以缓解,正确设计是可以满足保护要求的。只不过校验很麻烦,大家不愿意去做。<br><br>而PE线与接了地等电位连接线一起使保护线阻抗降低,相线阻抗不变,PE线上的分压自然低了,但不见得接触<br>电压小于50V,所以往往要做局部等电位连接(此时是接地的等电位连接),使接触电压变得更低。<br>这仅仅是目前国内的常规做法,也有人提出做LEB就行了,根本不需要从MEB直接引等电位接地线。<br>对于MEB的做法也存在争议,比如一个厂房长200m,变电站和水管进户管在建筑物的两侧,在从MEB引等电位连接线到金属水管很不现实,既然是等电位连接,不如以接地网为等电位面,在柱子上预埋钢板,与钢板连接的钢筋与接地网可靠连接,从该钢板接到水管即可。当然这些都是从理论上分析,工程要以实际数据来验证。<br><br><br> |
|