账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8340|回复: 11

以下设计方式,是否违反规范?

[复制链接]
发表于 2008-11-10 00:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>二类高层(11、18层)设计图中如下问题是否违反规范?</P>
<P>1、所有楼层配电间内、管道间未考虑照明;</P>
<P>2、消防楼梯间未考虑疏散指示,只设计了人体感应灯(带消防强启),但在通往楼梯间的防火门上方均有出口指示灯;</P>
<P>3、应急照明(含人体感应灯、安全出口指示灯)的第二电源不是EPS集中电源供电,而是由小区自启动发电机供电。</P>
发表于 2008-11-10 19:13:56 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lisancheng</B></FONT> 在(<I>2008-11-10 0:41:14</I>)的发言<BR>
<P>1、违反《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5条。</P>
<P>2、按《高规》9.2.3条,可以不设疏散指示灯。</P>
<P>3、应急电源转换时间不能满足《民规》要求。<BR></P>
发表于 2008-11-11 16:36:05 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

<P>第三条,在照明回路上接上自带电池双头灯就可以了,别搞复杂。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:06:17 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-11-11 16:36:05</I>)的发言<BR>
<P>第三条,在照明回路上接上自带电池双头灯就可以了,别搞复杂。</P></DIV><BR><BR>        其实作为用户来说,从节约出发很喜欢你说的这种方式,但现在大多设计院认为灯具自带蓄电池的维修量大,所以偏好集中电源供电方式哈
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:08:34 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

第3条的问题,我手里没有规范,请问是不是30秒,我们发电机自启时间参数不大于这个数。
发表于 2008-11-11 19:22:07 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

<P>火灾疏散照明是5s内恢复供电,按要求EPS设计为1.3倍应急照明负荷,蓄电池容量要满足供电时间90min。</P>
发表于 2008-11-11 21:14:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-11-15 12:33:36 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

<P>也就是说,该工程应急照明的本身布置没有问题,但是其保障电源存在问题对不?</P>
     
发表于 2008-11-15 17:50:16 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

JGJ16-2008民用建筑电气设计规范8.12.9条竖井内应设电气照明及单相三孔电源插座。
     
发表于 2008-11-16 18:06:50 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lisancheng</B></FONT> 在(<I>2008-11-15 12:33:36</I>)的发言<BR>
<P>也就是说,该工程应急照明的本身布置没有问题,但是其保障电源存在问题对不?</P></DIV><BR><BR>你的应急照明灯具是否专用灯具呢?
发表于 2008-11-19 16:10:47 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

<P>强启做了吗?</P>
 楼主| 发表于 2009-3-17 09:37:43 | 显示全部楼层

回复:以下设计方式,是否违反规范?

不好意思冷版,好久没上线了,应急照明灯具自带了消防强启功能,其第二电源也就是备用的柴油发电机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则