账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19816|回复: 18

[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高手指点

[复制链接]
发表于 2008-11-24 17:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强弱电竖井是否安装感烟探测器???强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??
发表于 2008-11-24 20:25:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

是要设的
发表于 2008-11-25 08:26:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

要设的 GB50116-98 31页 D.2.22条
     
发表于 2008-11-25 08:53:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>设置,GB50116-98 附录D.2.24</P>
发表于 2008-12-2 15:30:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>楼上说“附录D 火灾探测器的具体设置部位”,而没有讲到要设置<STRONG>感烟探测器。</STRONG></P>
<P>而规范“7.3.2 下列场所或部位,宜选择缆式线型定温探测器:</P>
<P>7.3.2.1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;”</P>
<P>可是看了很多人的图,都是设置的<STRONG>感烟探测器,</STRONG>而审图也没有提出,不知作何考虑?</P>
     
发表于 2008-12-2 16:08:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

不设烟感设什么?
发表于 2008-12-2 16:16:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>回楼上,前两天朋友被审图,审图说应该选择缆式线型定温探测器,查GB50116-98得7.3.2  宜选择<STRONG>缆式线型定温探测器。</STRONG>因以前一直烟感,也没太注意这个问题,这次被提到,于是产生疑惑...规范说<STRONG>宜</STRONG>选择缆式线型定温探测器,而大家常规做法都是采烟感,何也?</P>
发表于 2008-12-2 16:44:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>作为一个探测区域是必须的</P>
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-12-2 21:16:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-3 21:22:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>简单的说:感烟探测器反应快,是首选。火灾报警就是要快。感温探测器由于反应慢,在不得已时才选用。</P>
发表于 2008-12-3 23:13:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>可以有两种保护方式选用:</P>
<P>1  探测管井内部整个空间,在顶板设置感烟探测器(如GB50116 附录D的建议)这种方式简单易行。</P>
<P>2  探测电缆,沿电缆(线槽、桥架等)设置缆式感温探测器(如GB50116中7.2.3的规定),这种方式比较适合要求较严格,施工完成以后不经常变动的情况。因为缆式感温探测器的布置有较严格细致的要求,但大多数工程在完工后会根据使用不断调整变动,线槽也会被经常打开加电缆换电缆什么的,所以不太方便采用这种保护方式。</P>
     
发表于 2008-12-4 11:54:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-4 17:13:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-12-4 11:54:03</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>11111</DIV><BR><BR></DIV><BR>有疑问吗?<BR>
发表于 2008-12-8 16:47:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<DIV class=quote>            恩,非常感谢大家!另外,lvv的第2点,应该是GB50116中7.3.2条。</DIV>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 acli27 在 2008-12-8 17:01:49 编辑过」</div>
     
发表于 2008-12-13 17:35:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2008-12-3 23:13:50</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>这个说法好,新鲜。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则