账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7908|回复: 1

消防接建

[复制链接]
     
发表于 2008-11-28 14:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有个这样的工程,一个酒店2800平米( 新建)、旁边紧挨一个以前营业用的旧楼(1500)平米。现在两者打通了,中间留了个门,旧楼要加做报警,我想让每层的报警分别各自接与新建工程的各层,行不?有必要单独做区域报警吗?</P>
发表于 2008-11-28 21:27:25 | 显示全部楼层

回复:消防接建

<P>1. 是否做区域报警,看《火灾自动报警系统设计规范》,取决于保护对象分级。</P>
<P>2. 如果可以做区域报警,那么你就要看建筑专业的防火分区。如果是各层分别打通,防火分区可能不是你想像的分别两栋楼那么简单。</P>
<P>3. 区域报警以防火分区为最小单位设计。对于同一个防火分区,不能同时有两个区域报警系统。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则