账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8804|回复: 7

办公楼为多层.三级负荷.但有消防泵防的配电方案是否可以请教?

[复制链接]
发表于 2008-11-28 19:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>现在一个办公楼..6000平米哪样..问总工..里面负荷定为三级...但在办公楼外面有个消防泵防...总工让我用EPS</P>
<P>1::我的方案是从低压配电室到消防泵房一个回路.然后接入EPS在连接到电源箱..这种做法是否可以(没有做过EPS..呵呵.请教大家了)  </P>
<P>2:::20KW的消防泵一般计算可以用多少KW的EPS呢</P>
发表于 2008-11-28 20:54:33 | 显示全部楼层

回复:办公楼为多层.三级负荷.但有消防泵防的配电方案是否可以请教?

<P>1.   并不是所有的消防配电都是一级或二级负荷。对于多层民用建筑,如一般办公楼,若室外消火栓用水量不超过25L/s,则其消防负荷可以定位三级负荷。具体见《建筑防火设计规范》。</P>
<P>2.  EPS作为动力负荷应急电源时,EPS的功率容量不应小于电动机的启动功率,即EPS功率不小于启动电流倍数与电机额定功率的乘积。并应考虑功率因数,EPS功率裕量(个人认为应有至少20~30%的裕量,新民规里关于EPS的选用有具体要求)。</P>
     
发表于 2008-11-29 16:30:43 | 显示全部楼层

回复:办公楼为多层.三级负荷.但有消防泵防的配电方案是否可以请教?

<P>1.可以</P>
<P>2.看你的泵怎末起动</P>
<P>1)直接起动,EPS容量为7倍电动机容量</P>
<P>2)星三角起动,EPS容量为4倍电动机容量</P>
<P>3)软起动,EPS容量为3倍电动机容量</P>
<P>4)变频起动,EPS容量为不小于电动机容量</P>
<P>但新民规规定,消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置,建议第四条你不考虑!</P>
发表于 2008-11-30 09:53:58 | 显示全部楼层

回复:办公楼为多层.三级负荷.但有消防泵防的配电方案是否可以请教?

<P> 1. 关于消防设备启动方式,新民规有规定.</P>
<P>2. 20kW的泵,我认为原则上还是直接启动。</P>
发表于 2008-11-30 15:07:08 | 显示全部楼层

回复:办公楼为多层.三级负荷.但有消防泵防的配电方案是否可以请教?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wangchunhai</B></FONT> 在(<I>2008-11-28 19:28:23</I>)的发言<BR>
<P>现在一个办公楼..6000平米哪样..问总工..里面负荷定为三级...但在办公楼外面有个消防泵防...总工让我用EPS</P>
<P>1::我的方案是从低压配电室到消防泵房一个回路.然后接入EPS在连接到电源箱..这种做法是否可以(没有做过EPS..呵呵.请教大家了)  </P>
<P>2:::20KW的消防泵一般计算可以用多少KW的EPS呢</P><BR></DIV><BR>你不能用EPS,因为的确价格很高,而且消火栓泵的使用时间要不低于3小时,你需要多少蓄电池。建议采用柴油发电机,切切!<BR>
发表于 2008-11-30 16:05:01 | 显示全部楼层

回复:办公楼为多层.三级负荷.但有消防泵防的配电方案是否可以请教?

没必要采用eps,三级消防负荷可以采用双回路供电,如有2台变压器,双回路引自不同变压器,如只有1台变压器,双回路也可引自同1台变压器。
     
发表于 2008-12-2 15:35:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-2 17:28:42 | 显示全部楼层

<P>2:::20KW的消防泵一般计算可以用多少KW的EPS呢</P><BR></DIV>
<P>可以。</P>
<P><BR>和启动方式有关,若软启,22KW就够了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则