回复:有规范说地下室各种消防机房门口要放标志灯吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-11-30 14:35:55</I>)的发言<BR>
<P>地下建筑照明设计标准</P>
<P>5.3.1 疏散照明应由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。</P>
<P>5.3.1.1 安全出口标志灯的设置应符合下列要求:</P>
<P>(1)地下建筑各厅、室出口、出入口等应设置安全出口标志灯;</P>
<P>(2)地面水平照度不宜低于0.5Lx。</P>
<P>(3)安全出口标志灯宜安装在疏散出口和楼梯口里侧上方,距地高度不宜低于2m;</P>
<P>5.3.1.2 疏散标志灯的设置应符合下列要求:</P>
<P>(1)疏散通道及其交叉口、拐弯处、安全出口和楼梯间等处应设置疏散标志灯;</P>
<P>(2)疏散标志灯应设置在安全出口的顶部,楼梯间、疏散通道及其转角处应设置在距地面高度为1.0~1.2m的墙面上,不易安装的部位可安装在顶部,疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m。</P>