回复:屋顶消防水箱
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-12-8 14:54:08</I>)的发言<BR>
<P>屋顶消防水箱的水一般是哪里供给的?</P>
<P>如果是生活水泵供给的?那是否应该把液位信号引到生活水泵控制箱?</P></DIV><BR>一般屋顶水箱包括生活用水和消防用水,在设计时要保证消防用水不被占用,而用水的不断更新,可使水箱的水不会腐败变臭。一般由生活水泵自动运行以保证最低水位的要求。故而把水位信号引到生活水泵控制箱。<BR> |
|