账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7774|回复: 6

请教:应急照明灯具有关问题

[复制链接]
发表于 2008-12-12 09:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明回路如果采用双电源供电以后,那么应急照明灯具还可以选择自带蓄电池的吗?若不用的话,对选用的灯具还有别的要求吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-12-12 10:17:28 | 显示全部楼层

回复:请教:应急照明灯具有关问题

<P>选择自带蓄电池的应急灯具.</P>
<P>对应急灯具的要求:</P>
<P>&lt;&lt;建规&gt;&gt;11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。</P>
     
发表于 2008-12-12 15:24:19 | 显示全部楼层

回复:请教:应急照明灯具有关问题

一定带蓄电池。
发表于 2008-12-12 20:01:14 | 显示全部楼层

回复:请教:应急照明灯具有关问题

<P>应急照明回路已采用双电源供电,灯具一般不用再采用带蓄电池的灯具了,因为两路电源中有一路是第二高压电源或发电机,完全能保证应急照明的可靠性,所以应急灯具一般不用再采用带蓄电池的灯具了,但是由于两路电源之间切换的及发电机的启动都需要一定的时间,所以对于不允许短暂中断照明的场所,比如商场收银台、医院手术室等处应采用带蓄电池的灯具或由EPS、UPS供电,保证照明不间断。</P>
<P>带蓄电池的灯具一般是用在不具有两路电源给应急照明供电的场所,蓄电池实际的作用是应急照明灯具第二电源的作用。</P>
     
发表于 2008-12-13 11:04:34 | 显示全部楼层

回复:请教:应急照明灯具有关问题

<P>注意一下切换时间,不满足的话,一定的加电池过度一下</P>
     
发表于 2008-12-13 17:03:59 | 显示全部楼层

回复:请教:应急照明灯具有关问题

今天去验收一个项目的消防,似乎消防队对应急照明的转换时间并不如规范来的严格。。。。
     
发表于 2008-12-15 11:27:54 | 显示全部楼层

回复:请教:应急照明灯具有关问题

<P>满足转换时间即可!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则