账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6514|回复: 6

小高层应急照明问题

[复制链接]
发表于 2008-12-26 19:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT color=#333333>请教各位一下,十一层小高层,没有火灾自动报警系统,双电源+蓄电池的应急照明事故时点亮如何实现啊?</FONT>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-12-26 20:08:37 | 显示全部楼层

回复:小高层应急照明问题

看看这个<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=3411&amp;TB=1&amp;page=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=3411&amp;TB=1&amp;page=2</A>
     
发表于 2008-12-27 10:31:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-12-27 11:50:14 | 显示全部楼层

回复:小高层应急照明问题

<P>楼上的我当然知道可以单电源+蓄电池,我就是想知道我说的那样是否能实现我看到过这个所以想起来问问!</P>
<P><img src="http://bbsdown.zhulong.com/forum/OldAttach/2008/1/9/5350911.jpg"></P>
     
发表于 2008-12-27 12:08:15 | 显示全部楼层

回复:小高层应急照明问题

<P>正常电源停电,蓄电池放电,备用电源投入后,返回充电状态,由备用电源供电,当备用电源也故障时,蓄电池放电!这就是你的那个图的工作原理</P>
发表于 2008-12-28 00:28:44 | 显示全部楼层

回复:小高层应急照明问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-12-27 11:50:14</I>)的发言<BR>
<P>楼上的我当然知道可以单电源+蓄电池,我就是想知道我说的那样是否能实现我看到过这个所以想起来问问!</P>
<P><img src="http://bbsdown.zhulong.com/forum/OldAttach/2008/1/9/5350911.jpg"></P></DIV>
<P><BR><BR><FONT face=黑体 color=#f73809 size=4>方式1优点:节能。 缺点:电源有电而火灾时需要操作开关使灯亮。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f73809 size=4>方式2优点:什么时候都符合应急要求。 缺点:耗能。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f73809 size=4>我的看法:像这两种接线,配双电源不如配单电源。若要双电源,灯可以不带蓄电池了。</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:51:14 | 显示全部楼层

回复:小高层应急照明问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2008-12-27 12:08:15</I>)的发言<BR>
<P>正常电源停电,蓄电池放电,备用电源投入后,返回充电状态,由备用电源供电,当备用电源也故障时,蓄电池放电!这就是你的那个图的工作原理</P></DIV><BR><BR>事故时点亮,你觉得备用电源投入时它,继续充电会亮吗?你见过这样的灯具吗?我是没见过所以想讨论一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则