账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10344|回复: 6

公建的卫生间大便器,小便器以及水龙头感应式产品各位如何选用?

[复制链接]
     
发表于 2008-12-26 20:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按节能要求,给排水专业在设计公建的卫生间时,大便器,小便器以及水龙头都选用的是感应式产品,按给排水图集所标注的做法,采用的是用220伏电源,但是,我见过有的小便器感应电源是四节1.5伏的五号电池,不知各位在设计公建时如何与给排水专业配合?电源如何留,距地多少?用插座吗?
     
发表于 2008-12-26 20:48:40 | 显示全部楼层

回复:公建的卫生间大便器,小便器以及水龙头感应式产品各位如何选用?

和水专业的沟通一下,选用采用干电池作电源的卫生洁具,医院里大量使用这样的洁具,在我这儿都是选用干电池作电源
     
发表于 2008-12-27 10:28:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-2-27 16:06:26 | 显示全部楼层

回复:公建的卫生间大便器,小便器以及水龙头感应式产品各位如何选用?

单独一个220V电源回路。。并设置漏电保护
     
发表于 2009-2-28 11:16:31 | 显示全部楼层

回复:公建的卫生间大便器,小便器以及水龙头感应式产品各位如何选用?

<P>“电源如何留,距地多少?用插座吗?”</P>
<P>1、可以留220V交流,线路加个漏电保护。</P>
<P>2、距地高度可以看水的图集,有的。</P>
<P>3、不用插座了。。。</P>
     
发表于 2009-2-28 12:44:58 | 显示全部楼层

回复:公建的卫生间大便器,小便器以及水龙头感应式产品各位如何选用?

<P>安装问题和水专业好好协调即可,看产品样本,设计的东西一定要结合产品。这是国外设计区别国内设计一个显著的特点。</P>
<P>有的产品是可以同时使用单相电源和电池的,任你选择。我看到这种产品,里面带简单的整流电路,同时预留了电池槽。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2009-3-1 3:15:39 编辑过」</div>
发表于 2009-2-28 16:43:16 | 显示全部楼层

回复:公建的卫生间大便器,小便器以及水龙头感应式产品各位如何选用?

直接接电源线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则