账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7811|回复: 5

新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下

[复制链接]
发表于 2009-1-5 21:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如上图大家可以看到</P>
<P>1..应急照明箱AT41 由AL41箱WL20供一路做备用...</P>
<P>2.水泵AC43由AL41箱WL18路提供一路....</P>
<P>现在一个工程是参这个人防图集做的...做到系统图现在一点不明白了...我的AL41箱中的普通照明回路是否要在消防时切除呢(有消防系统)   但AL41箱提供二级负荷的一路供电...所以不应该在总断路器哪里切吧??</P>
<P>我只能在WL1到WL17分回路加分励脱扣器.(这要加很多个)  请问大家我想的对吗??</P><BR> 20091521452958.jpg
发表于 2009-1-6 10:35:09 | 显示全部楼层

回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下

切除,消防供电采用AA1-WL2,AA1-WP2供电。AL41不提供消防电源,那根线是人防内部电源
     
发表于 2009-1-8 13:46:26 | 显示全部楼层

回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下

<P>我们这里建筑认为,人防时不考虑消防,应急照明箱的AL41回路是战时电源回路,不是消防回路的。平时消防是要切除普通照明箱的。另外,为啥只有疏散指示灯用了EPS,应急照明不用?人员掩蔽工程应急照明都是战时一级负荷的</P>
     
发表于 2009-2-5 16:26:27 | 显示全部楼层

回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下

楼上的同志,我觉得前半句说的对,后半句有失水准啊
     
发表于 2009-2-5 16:34:08 | 显示全部楼层

回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下

建议wangchunhai只考虑消防或非消防
     
发表于 2009-2-5 19:46:42 | 显示全部楼层

回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下

<DIV class=quote>以下是引用 <B>whlevil</B></FONT> 在(<I>2009-2-5 16:26:27</I>)的发言<BR>楼上的同志,我觉得前半句说的对,后半句有失水准啊</DIV><BR><BR>哪些话,欢迎批评指正
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则