账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28825|回复: 31

大型百货商场的营业厅照明配电

[复制链接]
发表于 2009-1-28 10:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-28 10:58:12 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>一级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成重大损失者。一级负荷应由两个电源供电。两个电源的要求是:1、两个电源间无联系;2、两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。<BR></P>
发表于 2009-1-28 13:38:24 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>按规范编制组的意见,可以2路电源各带一个箱子,每个箱子带50%的照明,交叉供电即可,这样即使1路停电,影响的也就是一半的照明,按现在超市和大商场的照度,即便一半的照明也是很亮了,这种做法由来已久。</P>
 楼主| 发表于 2009-1-29 10:09:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-29 13:17:48 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

门厅和主要通道可双电源互投供电或者用双电源自动母联的变电所专线供电,楼梯灯可全纳入火灾应急照明里
 楼主| 发表于 2009-1-29 16:28:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-29 23:00:38 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>han2003</b> 在(<i>2009-1-28 13:38:24</i>)的发言<br><p>按规范编制组的意见,可以2路电源各带一个箱子,每个箱子带50%的照明,交叉供电即可,这样即使1路停电,影响的也就是一半的照明,按现在超市和大商场的照度,即便一半的照明也是很亮了,这种做法由来已久。</p></div><br>规范编制组的意见 有没有明确的书面表达?<br>
发表于 2009-1-30 08:50:44 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-29 10:09:12</I>)的发言<BR>
<P>门厅、公共楼梯和主要通道的照明</P>
<P>怎么办呢?</P></DIV>
<P><BR><BR>用CC级双电源切换开关做的应急照明箱,给你一个例子做参考:</P>
<BR> 20091308502786.jpg
 楼主| 发表于 2009-1-30 09:32:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-1-30 09:34:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-30 09:42:08 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>lingyan</b> 在(<i>2009-1-30 8:50:44</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2009-1-29 10:09:12</i>)的发言<br><p>门厅、公共楼梯和主要通道的照明</p><p>怎么办呢?</p></div><p><br><br>用CC级双电源切换开关做的应急照明箱,给你一个例子做参考:</p><br> 20091308502786.jpg </div><br>楼上比较推崇CC级?<br><br>按照国标《GB/T 14048.11-2002》中,属于PC级的基于接触器的ATSE 在IEC60947-6-1-2005版中被单独划分为CC级。<br><br>感觉只是划分类别的不同,没有什么技术突破啊。<br><br>
发表于 2009-1-30 11:26:50 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<P>cc级优点:</P>
<P>1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。</P>
<P>2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的ATSE的机械可靠性非常高。</P>
<P>ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。</P>
发表于 2009-1-30 11:37:57 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-30 9:34:12</I>)的发言<BR>
<P>一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷</P>
<P>商场内的仓库照明,三级负荷,负荷较小,是不是可以挂在这个一级负荷配电箱内</P></DIV>偶以前做过沃尔玛的设计,做法是:一个防火分区内设一个应急照明配电箱(采用CC级双电源切换装置,动作速度快)和一个普通照明箱,应急照明箱负担卖场内1/3的照明负荷,普通照明箱负担卖场内2/3的照明负荷,商场内的仓库照明大部分由普通照明箱供,小部分由应急照明箱供,注意应急照明的灯应均匀分散布置,主要布置在出入口及通道上。<BR><BR>
发表于 2009-1-30 16:12:33 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

赞成美女的做法.
发表于 2009-1-30 16:17:42 | 显示全部楼层

回复:大型百货商场的营业厅照明配电

想请教一下cc级的ATSE,接触器是按什么选的?是满足1类配合还是2类配合?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则