账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6650|回复: 1

关于6级人防地下室EPS的问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-2-3 17:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如果该人防地下室的战时备用引自的是区域电源(本小区人防面积不到5000平方),那么战时一级负荷应该设置EPS。</P>
<P>如果该人防地下室的战时备用电源引自的是本小区的自备电源(本小区人防面积大于5000平方),那么战时一级负荷可不设置EPS。</P>
<P>请问这个两句话说的是否正确。</P>
     
发表于 2009-2-3 19:49:21 | 显示全部楼层

回复:关于6级人防地下室EPS的问题。

战时一级负荷应有2个独立的电源,且一个电源应引自内部电源,比较下原文,你就明白了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则