账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10367|回复: 9

[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

[复制链接]
发表于 2009-2-5 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>高层民用建筑中,采用了干式变压器和无油的开关设备,变电所有设置气体灭火系统的必要吗?</P>
<P>本人认为,没有必要。请各位同仁发表自己的见解。</P>
发表于 2009-2-21 00:52:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

不设置气体灭火还能设置什么灭火呀?!
     
发表于 2009-2-21 11:24:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

<P>变电所就算没有了油式设施,可是其火灾危害性仍然很大,没有灭火设施怎么行?</P>
<P>电气火灾的消防,更多的是采用气体,这是条文约束的一种方法了。</P>
发表于 2009-2-22 05:57:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

<P>7.6.7 高层建筑的下列房间,<U>应设置气体灭火系统:</U><BR><BR>7.6.7.2 <U>省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;</U> <BR></P>
<P>一般的变压器室和变配电室,没有强调,非做不可</P>
发表于 2009-2-22 06:09:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

<DIV class=quote>以下是引用 <B>就差钱</B></FONT> 在(<I>2009-2-21 0:52:29</I>)的发言<BR>不设置气体灭火还能设置什么灭火呀?!</DIV><BR><BR>手提式干粉灭火器
发表于 2009-2-22 06:14:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009-2-21 11:24:05</I>)的发言<BR>
<P>变电所就算没有了油式设施,可是其火灾危害性仍然很大,没有灭火设施怎么行?</P>
<P>电气火灾的消防,更多的是采用气体,这是条文约束的一种方法了。</P></DIV>采用自动气体灭火系统当然好,关键是规范是如何要求的,没有灭火设施是不行的,如果采用价格便宜的设备,也许更受欢迎<BR>
发表于 2009-2-24 04:52:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-2-22 5:57:43</I>)的发言<BR>
<P>7.6.7 高层建筑的下列房间,<U>应设置气体灭火系统:</U><BR><BR>7.6.7.2 <U>省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;</U> <BR></P>
<P>一般的变压器室和变配电室,没有强调,非做不可</P></DIV><BR>恰恰是强调了,一般可不做。<BR>
     
发表于 2009-2-24 19:11:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-2-22 6:09:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>就差钱</B></FONT> 在(<I>2009-2-21 0:52:29</I>)的发言<BR>不设置气体灭火还能设置什么灭火呀?!</DIV><BR><BR>手提式干粉灭火器</DIV><BR><BR>一般都这样的,标准比较高的 或是重要的配电室都做气体灭火,不过这个不好界定
     
发表于 2009-2-24 20:35:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

<P><STRONG>设置与不设置气体灭火系统应该是水专业定吧!</STRONG></P>
<P><STRONG>水设置了 咱们才做报警联动系统,说没设置,咱们做什么啊?</STRONG></P>
发表于 2009-2-25 09:19:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]采用了干式变压器和无油开关设备的变电所,无设置气体灭火系统的必要

不一定,如果你毕业的专业是建筑消防技术专业,你就可以什么都会做了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则