账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9026|回复: 4

路灯电缆穿什么塑料管管敷设?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-27 12:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>原设计路灯电缆是VV22型的直埋敷设,后来建设单位要求穿"白塑料管"埋地敷设。</P>
<P>不知道VV22型电缆穿管好不好,穿的白塑料管是什么型号?</P>
<P>另外高压钠灯启动电流多大,用C型微断可以不?</P>
<P>谢谢!</P>
     
发表于 2009-2-27 14:47:10 | 显示全部楼层

回复:路灯电缆穿什么塑料管管敷设?

<P>1.采用VV电缆穿 PVC双壁波纹管或PE碳素螺旋管,顺便问下你采用什么系统啊?</P>
<P>2.宜采用C特性 </P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-2 09:16:49 | 显示全部楼层

回复:路灯电缆穿什么塑料管管敷设?

<P>看看我的名字就知道采用什么系统了,呵呵,因为如果采用TT系统,我这里厂区路灯TT接地极与TNS接地极无法分开。</P>
<P>兄弟说的“PVC双壁波纹管或PE碳素螺旋管?,具体有没有型号啊?谢谢!</P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-2 09:22:09 | 显示全部楼层

回复:路灯电缆穿什么塑料管管敷设?

对了,原来是VV22的电缆,已经采购了,建设单位要穿管,不知道VV22的穿塑料管怎么样?
发表于 2009-3-2 11:24:37 | 显示全部楼层

回复:路灯电缆穿什么塑料管管敷设?

铠装电缆要穿管也只能穿绝缘材料的管子~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则