账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6369|回复: 5

[求助]关于负荷计算的问题

[复制链接]
     
发表于 2009-3-10 16:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>当某一最低级配电箱A三相负荷不平衡;取其相最大功率的3倍为计算负荷Pjsa显然Pjsa&gt;Pea;同理和A地位相等的配电箱B;其Pj**&gt;Peb;现在假设A和B的进线都是从配电箱C引出;那么配电箱C的Pjsc和Pec该怎么计算?谢谢</P>
     
发表于 2009-3-10 16:49:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于负荷计算的问题

你说的对吗,我不这么认为
     
发表于 2009-3-10 18:24:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于负荷计算的问题

<P>我说两句:</P>
<P>1、偷懒的做法就是A+B。这个值稍大些。</P>
<P>2、也可以把C箱的三相平衡之后相加。这个值稍小些。</P>
<P>3、两个值都可以作为C箱的设计依据。</P>
<P>大家赞同否?</P>
发表于 2009-3-10 21:27:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于负荷计算的问题

需要系数法不适合逐级计算,计算你所说的C箱负荷,就得按C箱所带的负荷去查看Kx,<br><br>但需要系数法并没有给出设备台数与需要系数的关系。<br><br>计算机的计算完全可以用利用系数法,不明白为什么不推广。越是不用,利用系数就越不利于统计,<br><br>科学的计算方法也就被抛弃了<br>
发表于 2009-3-11 08:08:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-3-11 10:09:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于负荷计算的问题

<P>因为我是做装饰室内设计的;经常做的就是这些小事情;开关和线路放大了会增加业主的成本;放小了怕又不够用.</P>
<P>参考以上:我还是懒点吧:直接把A、B看成负荷组;把开关和线路放大点。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则