账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9032|回复: 9

求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!

[复制链接]
发表于 2009-3-16 11:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>八层住宅建筑 老师在看图时说这个电梯属于二级负荷 要有备用电源 我查了一下 高层的客梯 照明属于二级负荷 那么这个电梯是不是属于二级负荷呢?求教各位了!先谢谢大家</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-3-16 12:41:20 | 显示全部楼层

回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!

用不着咬文嚼字,不管是一级还是二级,电梯一般都要用双电源供电,用CC级双电源切换装置吧,价格不高,寿命很长,双电源箱和单电源配电箱的价格相差不多
发表于 2009-3-16 14:53:56 | 显示全部楼层

回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!

八层住宅,不属高层建筑。其消防属3级负荷,一般不必双电源供电
发表于 2009-3-16 15:30:09 | 显示全部楼层

回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!

<P>楼主的建筑不是高层,电梯可按三级负荷处理。</P>
<P>有条件时还是可以按二级来做。毕竟电梯对老年人来说依赖性较大。</P>
发表于 2009-3-16 20:30:50 | 显示全部楼层

回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!

7-9层住宅建筑为小高层,所设电梯作人们垂直交通工具,宜设备用回路。
发表于 2009-3-17 08:01:27 | 显示全部楼层

回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!

<P>一般住宅有条件设当然好,比如甲方愿意。不是硬性规定</P>
发表于 2009-3-17 09:55:59 | 显示全部楼层

回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!

负荷定性应为三级,可设双电源提高电梯使用可靠性,双电源可不在末端切换。
发表于 2009-3-17 10:30:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-3-17 15:25:12 | 显示全部楼层

回复:求教 关于八层住宅建筑的电梯问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lisancheng</B></FONT> 在(<I>2009-3-17 9:55:59</I>)的发言<BR>负荷定性应为三级,可设双电源提高电梯使用可靠性,双电源可不在末端切换。</DIV>
<P><BR><BR>可不在末端切换是什么意思?</P>
<P>如果设双电源 切换箱一般应设置在什么位置?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 alwaysbe1985 在 2009-3-17 15:29:35 编辑过」</div>
     
发表于 2009-3-19 10:49:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则