账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15902|回复: 21

总等电位联结的学习心得

[复制链接]
     
发表于 2009-3-23 19:20:11 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 17:12:21</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>"那总开带漏电~用4P时呢?怎么个图示法?把从N排接出N线接入开关?"-----------对</DIV>此时N排需分成两段,漏电前和漏电后不可相连,实际上漏电前只有一个连接点,就是接向漏电断路器。那么这个地方还要不要设N排,我没什么研究,据专家讲,还是必须的,即一个配电箱有两个N排</DIV>
<P><BR><BR>具体做法是这样的,我画过这图(家里没有).PEN----接PE排------接MEB-----接N排,然后是:3L+N进漏电开关.</P>
<P>从漏电开关出来再设4个排,我想这就是你说的"此时N排需要分成两段,漏电前和漏电后不可相连"</P>
发表于 2009-3-23 20:44:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-3-24 16:05:05 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

看不懂,也没接触过美国规范,好象美国也是遵守IEC的
     
发表于 2009-3-28 13:26:17 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009-3-22 13:11:20</I>)的发言<BR>
<P>先看两本规范的规定:<BR>GB50054-95:第4.4.4条 采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:<BR>                      一、PE、PEN干线;<BR>JGJ16-2008:第12.6.6 等电位联结应符合下列规定:<BR>                      1 总等电位联结应符合下列规定:<BR>                       1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:<BR>                         ——PE(PEN)干线;<BR>两处规定的意图是相同的,但民规的文字表述上有点问题(PEN干线应接向MEB?),会导致PEN干线的总等联结做法出现偏差,请大家谈谈看法。</P>
<P><BR></P></DIV>
<P>我理解民规说的没错,供参考。关键在“导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,”并没有规定PEN直接接到MEB,而是用MEB导体进行联结。</P>
<P>至于PEN线先接PE排还是N排,看GB16895.1-2008,再查查配电箱产品标准贺GB16895关于接地等电位导体标准后,讨论可能更清楚。</P>
<P>我打字慢,加之杂事多,无法说清楚,请各位自己查。<BR><BR></P>
     
发表于 2009-3-28 13:31:45 | 显示全部楼层

那么这个地方还要不要设N排,我没什么研究,据专家讲,还是必须的,即一个配电箱有两个N排</DIV><BR>N排一个即可,从PE排(接PEN线了)再引出N线接RCD的N线端子,穿过RCD,N排在RCD保护范围内。就此问题而言,如果向外引就不一定适用了。供参考。<BR>
     
发表于 2009-3-28 13:33:03 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009-3-24 16:05:05</I>)的发言<BR>看不懂,也没接触过美国规范,好象美国也是遵守IEC的</DIV><BR>美国国内执行NEC标准,不反对IEC。<BR>
发表于 2009-3-28 16:11:47 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 20:44:34</I>)的发言<BR>
<P>PEN----接PE排------接MEB-----接N排==PEN----接PE排------接MEB+PEN----接PE排----接N排,</P>
<P>这种做法的依据是IEC,根据王老转述,与PEN----接N排----接PE排接法的区别是,前者能克服PE线与PEN线断裂不易发现的缺点,他没想到,配电系统中N线与相线等截面的情况,这时候PEN----接PE排----接N排,接PE排----接N排,之间的导线是很粗的,端子排压接比较困难。</P>
<P>美国的接地做法是PEN----接N排----接PE排。个人感觉甚为合理。即:PEN------接MEB----接PE排+PEN----接N排</P></DIV>PEN和PE可以用铜排短接<BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2009-3-28 22:56:29 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

16楼说得很有道理,“用MEB导体进行联结”一句是关键。<BR>17楼讲的从PE排引出N线的问题,专家告诉我说IEC不允许这么做,但我查不到相应的规定。
     
 楼主| 发表于 2009-3-22 13:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>先看两本规范的规定:<BR>GB50054-95:第4.4.4条 采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:<BR>                      一、PE、PEN干线;<BR>JGJ16-2008:第12.6.6 等电位联结应符合下列规定:<BR>                      1 总等电位联结应符合下列规定:<BR>                       1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:<BR>                         ——PE(PEN)干线;<BR>两处规定的意图是相同的,但民规的文字表述上有点问题(PEN干线应接向MEB?),会导致PEN干线的总等联结做法出现偏差,请大家谈谈看法。</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2009-3-22 17:08:11 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

<P>PEN干线应接向MEB---实际的结果不也是接地吗?</P>
<P>菜兄弟的意思是什么呢?</P>
发表于 2009-3-22 20:02:16 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

我想楼主的意思是:按民规字面表述“PEN干线应接向MEB”,可以理解为进线电缆中的PEN线直接接MEB端子板,MEB端子板再接进线柜中PE排,这样的接法显然是错误的,故认为“民规的文字表述上有点问题”。
发表于 2009-3-22 21:07:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-3-22 22:14:56 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

PEN线应首先接配电箱的PE排
     
发表于 2009-3-22 22:23:09 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

我的看法:PEN先接MEB再接PE排或者PEN先接PE排再接MEB应该都没问题,只要避免先接N排
     
 楼主| 发表于 2009-3-23 08:25:10 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结的学习心得

如果先接MEB,N线从哪里引出?TN-C-S系统的定义不是这样的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则