账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13403|回复: 5

关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....

[复制链接]
     
发表于 2009-3-23 17:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>630KVA干式变压器的阻抗电压Ud%的选择有两个 4/6</P>
<P>到底选择哪个啊?各有什么有缺点?</P>
<P>6,损耗大,对开关的短路电流要求低<BR>4,损耗小,对开关的短路电流要求高<BR>阻抗大了 短路电流就小了<BR>开关分段能力就稍微底点了</P>
<P>大家一般选择的是6还是4的比较多?请都给个意见</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-3-23 18:10:54 编辑过」</div>
     
发表于 2009-3-23 18:37:48 | 显示全部楼层

回复:关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....

<P>记得油变多数是4%</P>
     
发表于 2009-3-23 18:57:21 | 显示全部楼层

回复:关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....

以前看过相关的资料,容量在630KVA及以下的是4%,630到1600为6%,2000、2500为8%
发表于 2009-3-23 20:22:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-23 21:05:46 | 显示全部楼层

回复:关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....

<P>                         变压器的阻抗是选大还是选小,要看用在那里,节能就选阻抗小的,为了限制短路电流,就选阻抗</P>
<P>                大的。究竟选多大,要看把短路电流限止到何等成度。</P>
     
发表于 2009-3-24 16:21:03 | 显示全部楼层

回复:关于630KVA变压器的阻抗电压Ud%的选择问题....

<P>选用4的</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则