回复:请教,变配电间净高要求是否有规定?
<P> 配电间的高度没有具体规定,可根据规范有关条文规定计算出所需的高度。</P>
<P> 配电室室内高度取决于配电装置的电压等级,进出线方式,所选开关柜的高度等。现以10KV配电装置</P>
<P> 为例,来计算出配电室的高度。</P>
<P> 一 架空线进出的配电室</P>
<P> 1 《3-110KV高压配电装置设计规范》表5。1。3,通向屋外的出线套管至屋外通道的路面为4米,当室内地</P>
<P> 坪为0。3米,套管中心至室内地坪距离为3。7米。</P>
<P> 2 由穿墙套管引至开关柜的封蔽母线为0。4米,取一半为0。2米。</P>
<P> 3 《JGJ16-2008》第4。6。3条,屋内配电装置距板距离不宜小于0。8米,当有梁时不宜小于0。6米。</P>
<P> 4 配电室室内高度=3。7+0。2+0。8=4。7(米)</P>
<P> 5 屋外母线下,无有通车路面,仅有人行通道,可按C值加0。2米。此时需考虑引至开关柜的封蔽母线要平</P>
<P> 直。</P>
<P> 二 电缆进出线不设穿墙套管,可由开关柜的高度加0。8米即可。若开关柜双列布置,尚需加母线联桥的高</P>
<P> 度,母线联桥水平及垂直部分为0。8--1米高。</P>
<P> </P> |
|