账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10511|回复: 13

小区多层住宅照明和动力的切除问题

[复制链接]
     
发表于 2009-3-25 17:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在一个小区。。有几个高层住宅我做了消防。 还有几个多层住宅6-9层的。。请问大家,多层住宅配电室内的照明箱和动力箱(非消防电源)如何切除呢。是否人工去切除?(还是可以不切除?)谢谢了。
发表于 2009-3-25 17:40:02 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<P>配电室里切?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 autowater 在 2009-3-25 17:42:12 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:56:11 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

如何在配电室里面切除呢?谢谢
     
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:48:06 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<P>这几个多层住宅没有和高层住宅连接....所以不知这样的住宅是否要切除非消防电源呢??请问大家用切吗?</P>
     
发表于 2009-3-26 21:43:00 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaogao</B></FONT> 在(<I>2009-3-25 17:21:29</I>)的发言<BR>现在一个小区。。有几个高层住宅我做了消防。 还有几个多层住宅6-9层的。。请问大家,多层住宅配电室内的照明箱和动力箱(非消防电源)如何切除呢。是否人工去切除?(还是可以不切除?)谢谢了。</DIV>
<P><BR><BR>你问的问题总的感觉是题意不清</P>
<P>6-9层的住宅是属于多层住宅.</P>
<P>多层住宅和你说的"消防"是否有关.如果没有关,则这问题不成立,如有关,这多层住宅的说法不成立</P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-26 21:55:30 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<P><STRONG>gdx8785 谢谢你...</STRONG></P>
<P><STRONG>可能我的理解错了...(或我说的不太明白)   我现在是否可以理解为如果是多层住宅,哪么他的照明箱和动力箱电源是可以人工去切除呢? </STRONG></P>
     
发表于 2009-3-26 22:26:12 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaogao</B></FONT> 在(<I>2009-3-26 21:55:30</I>)的发言<BR>
<P><STRONG>gdx8785 谢谢你...</STRONG></P>
<P><STRONG>可能我的理解错了...(或我说的不太明白)   我现在是否可以理解为如果是多层住宅,哪么他的照明箱和动力箱电源是可以人工去切除呢? </STRONG></P></DIV><BR><BR>对于不做火灾报警系统的多层建筑也只能这样
发表于 2009-4-3 14:38:36 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<P>没有必要切除,只需要切除高层的</P>
发表于 2009-4-4 10:51:32 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaogao</B></FONT> 在(<I>2009-3-26 21:55:30</I>)的发言<BR>
<P><STRONG>gdx8785 谢谢你...</STRONG></P>
<P><STRONG>可能我的理解错了...(或我说的不太明白)   我现在是否可以理解为如果是多层住宅,哪么他的照明箱和动力箱电源是可以人工去切除呢? </STRONG></P></DIV>
<P><BR>能告诉我什么情况下要切除他的照明箱和动力箱电源呀?又为什么对没有做消防的这多层</P>
<P>建筑切去非消防电源呢?请教....<BR></P>
发表于 2009-4-4 14:07:38 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

能告诉我什么情况下要切除他的照明箱和动力箱电源呀?又为什么对没有做消防的这多层
<P>建筑切去非消防电源呢?请教....<BR></P>
<P>          小区内一般设置消防室,多层住宅一般有消火栓(7层以上)整个小区的消防管网的压力需消防泵提供。(因有高层)。建议为整个小区消防安全管理方便,可在多层住宅设消火栓按钮。火灾时由消火栓按钮发信号,切断火灾发生那栋楼的电源。控制配电房出线柜断路器脱口即可。</P>
<P>         虽然规范对7层以下住宅没有设消防栓的要求,考虑到整个小区的消防方便管理和安全,加几个消防栓 也是合理的。</P>
发表于 2009-4-6 21:37:26 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<P>即使整个小区设置了火灾自动报警,你不能因为一幢建筑起火,而切除所有的非消防电源吧?</P>
<P>所以不必考虑!</P>
<P>不知我有没有理解错误!</P>
发表于 2009-4-7 07:37:24 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>myjob44944</B></FONT> 在(<I>2009-4-6 21:37:26</I>)的发言<BR>
<P>即使整个小区设置了火灾自动报警,你不能因为一幢建筑起火,而切除所有的非消防电源吧?</P>
<P>所以不必考虑!</P>
<P>不知我有没有理解错误!</P></DIV><BR><BR>就是要切断火灾那栋楼的电源
发表于 2009-4-7 11:41:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-7 15:21:08 | 显示全部楼层

回复:小区多层住宅照明和动力的切除问题

<P>火灾人工确认后,由 消防中心手动切断着火整栋楼的非消防电源,</P>
<P>火灾自动确认时,可切断本层楼的非消防电源,防止由电源短路引起火灾的快速蔓延</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则