账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9575|回复: 5

[讨论]办公室走廊采用疏散照明灯间距多少合适?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-4 14:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公室走廊宽2.4米,高3.6米,采用自带蓄电池的疏散照明灯2X8W,距地2.6米安装,注意不是疏散标志灯,请问间距多少合适?照度如何计算?
发表于 2009-4-4 17:51:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]办公室走廊采用疏散照明灯间距多少合适?

<P>              走道上的疏散照明的照度值不应低于0.5勒克斯,算起来挺费劲的,提出两种计算方法,供参考.</P>
<P>              一是反平方法计算水平面上的照度,需有灯具的配光曲线.</P>
<P>              二是利用灯具的空间等照曲线,依据灯具的计算高度和要求的照度值,比较方便的求出灯具间距.</P>
发表于 2009-4-6 21:30:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]办公室走廊采用疏散照明灯间距多少合适?

<P>维持平均照度值=KxUxNx$/S</P>
<P>K:维持系数</P>
<P>U:利用系数</P>
<P>N:灯具个数</P>
<P>$:光源光通量</P>
<P>S:建筑物面积</P>
<P>有的符号打不出来,你可以到&lt;&lt;技术措施&gt;&gt;照明一章有这个公式!</P>
发表于 2009-4-7 07:55:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]办公室走廊采用疏散照明灯间距多少合适?

<P>一般不必详细计算,由于人在烟雾中通过的极限距离为30米,建议疏散照明的间距为25米。如果是走廊有拐角,可在拐角处再加一个灯即可。</P>
发表于 2009-4-7 10:24:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-7 15:28:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]办公室走廊采用疏散照明灯间距多少合适?

<P>疏散通道规范规定0.5lx,一般有个亮就行,每隔25米左右一个疏散照明,可基本满足要求</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则