账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7202|回复: 4

ZRVV 5X10 PVC32

[复制链接]
发表于 2009-4-20 16:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教管径是不是嫌小了?VV线和ZRVV线的管径是不是不一样的?
     
发表于 2009-4-21 14:35:56 | 显示全部楼层

回复:ZRVV 5X10 PVC32

当然不一样,找手册查查吧,小了!
     
发表于 2009-4-24 20:28:34 | 显示全部楼层

回复:ZRVV 5X10 PVC32

5*10应该给到 PC40了
发表于 2009-7-2 09:58:48 | 显示全部楼层

回复:ZRVV 5X10 PVC32

<P>规范说,导管管内径不得小于电缆外径(或电线包络外径)的1.5倍。如导管长,弯曲大于1个,应增大管径。</P>
     
发表于 2009-7-5 17:36:22 | 显示全部楼层

回复:ZRVV 5X10 PVC32

pc32给的是没有弯的情况,一般来说,每增加一个弯,扩大一级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则