账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11448|回复: 14

从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

[复制链接]
     
发表于 2009-4-23 21:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问这个KVV是干什么的线?
发表于 2009-4-24 13:28:38 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

变压器温度控制器的信号线
     
发表于 2009-4-24 14:25:16 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

非电量保护用信号线。
     
 楼主| 发表于 2009-4-24 22:27:40 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

<P>变压器温度高的时候跳闸?</P>
<P>哪里跳? 能告诉我清楚点吗</P>
     
发表于 2009-4-25 19:26:57 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

一般情况下,干变通过温控器、油变通过瓦斯继电器输出开关量信号接点,接入高压柜内继电保护二次回路,低限报警、高限跳闸。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2009-4-25 19:27:59 编辑过」</div>
发表于 2009-4-26 07:25:57 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

高温报警,超高温跳闸
     
 楼主| 发表于 2009-4-26 18:37:43 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

<P>老贾的意思是:干变不需要这个KVV的控制线了 是吗?</P>
     
发表于 2009-4-26 18:53:14 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>woshichuizi</b> 在(<i>2009-4-26 18:37:43</i>)的发言<br><p>老贾的意思是:干变不需要这个KVV的控制线了 是吗?</p></div><br>不是,都需要,只是信号内容不同而已,干变是低温报警、高温跳闸,油变是轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸。<br>
     
发表于 2009-5-2 17:49:22 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-24 14:25:16</I>)的发言<BR>非电量保护用信号线。</DIV><BR><BR>这个回答比较贴切。。。。
发表于 2009-5-8 16:25:42 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

<P>恩,是非电量保护线,温度测量、轻瓦斯、重瓦斯等~</P>
发表于 2009-5-10 12:07:44 | 显示全部楼层

回复:从高压柜至变压器一根高压电缆一根KVV-4X1.5线..........

我个人认为就是一根控制和信号线缆。
     
发表于 2011-1-14 15:22:03 | 显示全部楼层
多了解了一样多东西{:handshake:}
     
发表于 2011-1-14 19:28:47 | 显示全部楼层
再增加变压器柜柜门联锁控制线,以满足“五防”要求:
1、高压断路器合闸——闭锁变压器柜柜门;
2、若强行打开变压器柜柜门——高压断路器分闸。
发表于 2011-1-14 20:49:54 | 显示全部楼层
如果是干变 超温信号 超高温报警跳闸 有的还有个是输出去配电室风机
油变 轻瓦斯信号 重瓦斯报警跳闸
有的门上有行程开关装起来是防止误操作带电进入变压器内!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 很好。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-14 20:55:11 | 显示全部楼层
超温信号开变压器风机常见就在变压器柜内完成,散热更直接;
变压器柜“门上有行程开关装起来是防止误操作带电进入变压器内”是为满足“五防”要求。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
秋石 + 16 全面。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则