账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7398|回复: 7

水泵启动问题

[复制链接]
发表于 2009-5-3 20:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>问一下专业人员,大功率水泵(50KW)以上的。符合要求的有几种启动方式??比如消防水泵可以手起。也可以发生火灾自动起~~~  我想问的意思是电机的启动方式??比如(降压。软起等)能否上传他的原理图。二次线路图??谢谢了~</P>
     
发表于 2009-5-3 22:38:03 | 显示全部楼层

回复:水泵启动问题

在电源允许的前提下优先选择全压启动
     
发表于 2009-5-3 22:53:12 | 显示全部楼层

回复:水泵启动问题

<P>1、这个功率不算大,所以直接启动还是可能的。。</P>
<P>2、是否能直接启动,看变压器的容量。</P>
<P>3、变频启动可节能。</P>
<P>4、“比如消防水泵可以手起。也可以发生火灾自动起~~~  ”</P>
<P>你的这个水泵是消防泵否?这句话和前面你提的问题有些对不上了。。。手启和自动启?是启动方式吧,不是控制方式了。</P>
<P>我都觉得乱了。。。。</P>
     
发表于 2009-5-4 22:31:44 | 显示全部楼层

回复:水泵启动问题

手动起动、自动启动,这是电动机的控制方式;直接起动、降压启动是电动机的起动方式。<br><br>电动机能否直接起动就看你的电源容量了,满足要求就优先直起贝。<br><br>二次图国家标准图上有,可以参考。<br>
发表于 2009-5-5 09:40:06 | 显示全部楼层

回复:水泵启动问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-5-4 22:31:44</I>)的发言<BR>手动起动、自动启动,这是电动机的控制方式;直接起动、降压启动是电动机的起动方式。<BR><BR>电动机能否直接起动就看你的电源容量了,满足要求就优先直起贝。<BR><BR>二次图国家标准图上有,可以参考。<BR></DIV><BR><BR><FONT face=隶书 color=#ff0033 size=7>精辟!</FONT>
 楼主| 发表于 2009-5-6 08:19:28 | 显示全部楼层

回复:水泵启动问题

<P>  我们现在做的个水泵启动是。老标准降压启动。。消防检测的去了。也没说什么。只是说最好用现在的软起。。</P>
     
发表于 2009-5-6 19:25:05 | 显示全部楼层

回复:水泵启动问题

<P>“手动起动、自动启动,这是电动机的控制方式;直接起动、降压启动是电动机的起动方式。”</P>
<P>这话对,我说反了。。</P>
发表于 2009-6-1 16:19:34 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则