账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5063|回复: 4

求各位大师审图纠错

[复制链接]
     
发表于 2009-5-26 22:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 200952622321552.jpg </P>

<P>请各位大侠指出图中的错误之处!小弟先谢过了!</P>
     
发表于 2009-5-27 00:09:18 | 显示全部楼层

回复:求各位大师审图纠错

<P>呵呵,纠错就免了</P>
<P>如果这项目是我做:</P>
<P>1.  普通照明和应急照明绝对分开</P>
<P>2.楼梯照明单独供电</P>
<P>3; 疏散指示单独回路</P>
<P>4. 疏散照明单独回路</P>
发表于 2009-5-27 09:29:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-5-27 13:35:42 | 显示全部楼层

回复:求各位大师审图纠错

<P>谢谢楼上2位大侠的建议!</P>
<P>我是这么理解的,走道中所设的火灾应急照明其实也就是疏散照明,而疏散照明=疏散方向指示标志+照亮疏散通道的疏散照明灯(图中自带蓄电池灯)。</P>
<P>所以此图我想作如下更正;</P>
<P>1、楼梯间为单独回路(楼梯间灯+楼梯间疏散指示标志)</P>
<P>2、走道普通灯单独回路(不必带防火面罩)</P>
<P>3、走道疏散标志+疏散照明灯(自带蓄电池灯、平时兼用)为一单独疏散照明回路</P>
发表于 2009-5-28 11:10:17 | 显示全部楼层

回复:求各位大师审图纠错

<P>              大胆提个错:楼梯间疏散标志灯的安装位置与&lt;JGJ16-2008&gt;示图不一样,</P>
<P>       规范上的疏散标志灯是安装在楼梯间的转身平台处.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则