账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6848|回复: 1

[求助防火分隔用的防火卷帘,两侧探测器只设感烟的,不用设感温的,对吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-5-31 22:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有一丙类库房 长180米,宽56米,层高8米,钢屋架,柱距6米,在57米的方向上设防火卷帘做防火分区用,共6处,有几个问题请教各位:1.火灾报警探测采用什么型式?红外光束?感烟?2.防火卷帘的电机是单相还是三相的?3.每处有9个卷帘门(柱距6米,每6米一个),是否必须双电源供电引至控制箱内?箱内设热继电器?.接触器?采用链式配电不能超过5个吗?4.用做防火分隔的防火卷帘,是不是应采用一次下落到底的控制方式?防火卷帘两侧还必须设专用的探测器吗?如果用,只设感烟的,不用感温的,对吗?5.还用在卷帘门旁设手动按钮吗?这么大的库房应急照明如何设,只在门口设出口标志灯,采用自带蓄电池型的行不行,还有,给水专业提供此库房室外消防用水量是45L/S,按规范消防用电是二级负荷.肯请各位高人指点.谢了.</P>
发表于 2009-6-1 07:33:00 | 显示全部楼层

回复:[求助防火分隔用的防火卷帘,两侧探测器只设感烟的,不用设感温的,对吗?

<P>1采用光电式感烟探测器。</P>
<P>2防火卷帘的电机一般是单相,不过你应提供3相电源,</P>
<P>3因为防火卷帘部分是专业厂家施工,你只需提供卷帘门的面积资料,防火卷帘控制箱也是厂家自带,你不必管里面有什么。也不用管什么链式配电。双电源是应该的。</P>
<P>4采用烟感,温感2种探测器,</P>
<P>5肯定要设手动按钮,仓库也应有货运通道,沿通道及出口要设疏散指示和照明,采用采用自带蓄电池型的,是可行的。</P>
<P>用水量应有水专业认真计算,不是你电专业提供的。用水量计算了就知道用电负荷是几级,如果2级就需要双电源。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则