账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9447|回复: 12

[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

[复制链接]
发表于 2009-6-24 21:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=4>电  气<BR>1、一般要求<BR>1.1  本暂行规定所要求的是内部计量,作为节能考核之用,电业部门的计量可作为参考。<BR>1.2  变电所各出线回路均应配置电能计量装置。<BR>1.3  计量装置应采用数字式电能表计,并根据建筑的类别和档次,尽量配置通讯接口,以便于构成网络,并设管理后台;当建筑设有BA系统时,计量装置应构成网络并接入BA系统,作为BA系统的一部分。<BR>2、计量设计要求<BR>    2.1  照明系统<BR> 2.1.1  照明系统的照明灯具、办公插座、电热设备应按楼层或区域分别计量;泛光照明、应急照明或公共走道照明按干线回路设置计量装置。<BR> 2.1.2  办公楼、商场、对外出租的包厢等应计量到经济核算单元;医疗建筑的病房、手术室,宾馆建筑的客房、厨房,学校建筑的教室等应按楼层或功能分区计量;影剧院、体育建筑、图书馆等的公共场所的用电设备宜按干线系统计量。<BR>2.2  空调系统<BR>2.2.1  空调系统的计量原则上分为两部分:空调前端、空调末端及空调插座。<BR>2.2.2  空调系统的前端设备按干线系统计量。当采用VRV系统形式,且室外机与管理经济核算单元相对应时,VRV室外机应分别计量。<BR>2.2.3  空调末端及空调插座应按楼层或分区计量。当建筑内有经济核算单元且采用中央空调时,区域内空调末端应单独设一表计。<BR>2.3  电力系统<BR>2.3.1  电梯、水泵、风机、厨房设备、停车设备等不同功能的设备应按干线分别计量。<BR>2.3.2  教学楼的实验设备应以实验室为单位,医院的手术设备应以区域为单位按干线分别计量。</FONT></P>
<P><FONT size=4>备注:经济核算单元指出租、出售的商铺、办公室,需单独计量收费</FONT><BR></P>
     
发表于 2009-6-24 21:43:35 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<P><FONT size=4>2.1.1  照明系统的照明灯具、办公插座、电热设备应按楼层或区域分别计量...............这一条怎么理解?照明灯具、办公插座、电热设备各自加计量?</FONT></P>
<P><FONT size=4>W版是否能解释一下?   先谢了.</FONT></P>
<p>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/6/24 21:46:22 编辑过」</div>
发表于 2009-6-25 10:33:02 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

其目的是为了使各楼层或区域的用电受到约束,以完成节能指标
 楼主| 发表于 2009-6-25 11:22:59 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<P>我感觉是分别计量,但没提干线是否分开。可以一个楼层配电箱,分出照明、插座、电热三个分箱,总箱内设表。</P>
     
发表于 2009-6-25 11:54:45 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009/6/25 11:22:59</I>)的发言<BR>
<P>我感觉是分别计量,但没提干线是否分开。可以一个楼层配电箱,分出照明、插座、电热三个分箱,总箱内设表。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>谢W斑</P>
<P>还是觉得不清晰,"总箱内设表"..........设一个(照明;插座,电热合用)呢?还是设3个(照明一个,插座一个,电热一个)?</P>
 楼主| 发表于 2009-6-25 19:16:36 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<P>个人理解为总箱设三个表,采用智能抄表系统,有利用将不同用途的电能消耗统计清楚。</P>
<P>但涉及到各个出租房间内就麻烦了,比如办公室内可能有照明、插座、风机盘管、酒店式办公室还可能有电热水器等等。而且有的设备是包括电动、电热功率的,比如烘手器。</P>
<P>出于节能的目的,电能分类计量便于统计,也便于制定不同负荷的节能限制措施。上面的计量方式只是一个参考。</P>
<P>前段时间看了北京一个设计院的图纸,照明、插座支干都是分开的,不知道北京是不是也有这方面的规定。</P>
     
发表于 2009-6-25 22:02:36 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009/6/25 19:16:36</I>)的发言<BR>
<P><BR>非常感谢</P>
<P>听朋友说起过在南京已经把这规定用于审图了</P>
<P>只是一直不太明白到底这计量要细分到什么程度</P>
<P><BR> </P>
发表于 2009-6-25 23:15:05 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

感觉象是推销数字表,难道不能用传统机械表?做了计量就会节能?大量使用并非必须的数字计量表,浪费资源,这也是一种不节能的表现
     
发表于 2009-6-28 17:12:39 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<P>这样做,系统可就麻烦了,想想怎么配电吧</P>
<P>要多少块表啊</P>
     
发表于 2009-6-28 21:12:31 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<P>呵呵,同意7楼的说法</P>
     
发表于 2009-6-29 14:14:40 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

可操作性还不是很强啊。
发表于 2009-7-2 20:55:29 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/6/29 14:14:40</I>)的发言<BR>可操作性还不是很强啊。</DIV><BR><BR>这个条文一出,江苏的工程到处都能看到计量装置,审图的把这条作为强条处理;不知道这个节能效果在那里?
发表于 2009-7-3 10:42:51 | 显示全部楼层

回复:[转帖]江苏省公共建筑用能计量设计规定(暂行)电气部分

<P>反正别想省钱,经济。设照明、插座、空调、开水器、公共走廊照明分设表计。实际中,该规定是糊涂执行。没有统一的,严瑾的做法。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则